Aiuto modifica sketch playground su EEM12L-32A

Il dispositivo fornisce un impulso di 50 ms ogni 0,5 Wh (e non W come erroneamente indicato).

Quindi il programma non fa che sommare gli impulsi che arrivano, azzerandoli nel caso siano superiori al miliardo (500 kWh).

Il programma indicato è probabilmente un prototipo in cui ci sono delle variabili non utilizzate (ad esempio SUM).

Se collego una stufetta da 1kW, leggerò dopo 60 minuti un incremento del contatore (variabile rpk) di 2000 impulsi.

Riceverò, cioè, circa 2000 imp /3600 sec = 0.55 impulsi al secondo.