Termistore 47k

Matt,
la tua risposta (se non è ironica) mi fa capire che hai compreso quel che volevo dirti.
Ciò mi fa moooolto piacere :slight_smile:

Sai perché serve una resistenza da 47K?

In un partitore di tensione, se le due resistenze sono uguali avrai la stessa caduta di tensione su entrambe le resistenze.
Esempio se alimenti il tuo partitore a 10 volt, su ogni una delle due resistenze leggerai una caduta di 5V (5+5=10V).

Tu in realtà avrai, una resistenza a valore fisso (quella da 47K) ed il tuo termistore che a temperatura ambiente avrà una resistenza di circa 47K. Quindi appunto sul termistore (sempre alimentando il tutto a 10V) avrai una caduta di tensione di 5V.
La caratteristica del termistore è quella di variare la sua resistenza al variare della temperatura. Ci sono termistori la cui resistenza aumenta all'aumentare della temperatura e termistori la cui resistenza aumenta al diminuire della temperatura.
Per te è relativamente indifferente.
Variando la temperatura quindi varierà la resistenza del termistore e di conseguenza anche la caduta di tensione su di esso. Ad esempio, al variare della temperatura, la resistenza scende a 30K, avrai una caduta di tensione di circa 3.9V sul termistore e di 6.1V sulla resistenza da 4.7K (il totale deve fare sempre 10V, cioè quello dell'alimentazione).

Questa è una spiegazione semplificata del partitore di tensione, in rete c'è tutto un mondo con spiegazioni molto ma molto più approfondite.
Se hai bisogno chiedi!