Spannungswandlung

Hallo alle zusammen
Die Wahl des Querschnitts des Leiters ist von 2 Faktoren abhängig: Spannungsabfall und Erwärmung durch den Spannungsabfall. (Vom Material des Kabels und von der Frequenz mal abgesehen; nehme an Kupferkabel und Niederfrequenz; ansonsten bei einigen 10 kHz -> Skineffekt)

Beide Größen, Spannungsabfall und Erwärmung, sind abhängig vom Strom (Spannungsabfall linear, Erwärmung quadratisch).

wischmopp90: Ich dachte das die gesamt Watt-Zahl maßgeblich für den Leitungsquerschnitt ist.
apogee: Bei 230V Wechselstrom mag das stimmen, ja.

Es ist einzig der Strom maßgebend. Bei Wechselstrom ist die Wirkleistung (Watt) ein wenig aussagekräftiger Wert. Ausschlaggebend ist die Scheinleistung und daraus risultierender Strom; der kann bei induktiven oder kapazitiven Lasten bedeutend größer sein.
Der zulässige Spannungsabfall ist je nach Anwendung verschieden.

Bei Switchingnetzteilen für hohe Ströme kann die Ausgangsspannungs auch auf der Verbraucherplatine gemessen werden. Dies damit Übergangswiderstände an den Steckern odr Klemmen die Spannung nicht beeinfussen. Es werden einfach 2 dünne Kabel vom Verbraucher zurück zum Netzteil geführt (ähnlich wie bei einem 4poligen Shund (Meßwiderstand)).
3x1mm2 find ich etwas viel, aber da sind sie wohl auf Nummer sicher gegangen.

Grüße Uwe