timer senza rtc e rampa tensione

vanniboy:
ho un dubbio, come faccio a "sincronizzare" le luci con il tempo? ...ammettiamo che a metà pomeriggio do tensione al crcuito, imposto l'ora, ma come faccio a dire che in quel momento esatto devo avere il 100% della luce oppure il 45% o meno o più a seconda?

Qui devi intervenire tu nel senso che sarai tu a strutturare l'algoritmo in base alle tue esigenze. Se cioè vorrai un aumento/diminuzione a rampa dovrai stabilire delle percentuali e con una funzione, come ha detto Paolo, ti calcoli l'istante in cui sei a che valore di luminosità corrisponde.
Esempio.
Mettiamo che la tua rampa duri, per facilità di calcoli, 64 minuti.
Sapendo che su un pin PWM puoi "scrivere" un valore che va da 0 a 255, avrai 256 passi di illuminazione. Facendo 256/64 è facile trovare che la luminosità da scrivere sarà 4 volte il numero dei minuti dall'inizio della rampa.
Quindi se tu decidi alle 17:00 che debba iniziare il tramonto, esso finirà alle 17:00+0:64->18:04.
Se accendi la scheda alle 17:32, sarai a 32 minuti dall'inizio della rampa per cui la luminosità da "scrivere" sarà 32*4=128.

Ovviamente questo è un esempio, oltretutto stupido, ma ti spiega una possibile (delle molteplici) soluzioni.