Insgesamt kann die Spannung an den Messeingängen zwischen Null und 5 Volt schwanken, also musst du in den Bereich messen. Spannung steht an zwischen Fußende KTY, wenn der andere am zB + Pol des Arduino liegt.
Entweder du benutzt die Referenzen aus dem Datenblatt für die Bauteile oder schaffst dir selber welche. ( Das kannst du ja erst mal mit einem Multimeter messen)
Dann weg von der Physik: Beim Eichen hast du 2 Punkte ( gegenmessen mit anderem Thermometer) und suchst eine Geradengleichung, diese ist die Gleichung der Umrechnung von Volt NMesswert in Grad C.
Hier bist du aber völlig auf dem Holzweg (ich vielleicht auch...),
Der Widerstand von 2k bezieht sich auf die Toleranz bei Raumtemparatur.
Schau mal hier:
Diese beiden Widerstandswerte beziehen sind der mininale und er maximale Widerstand bei 25 Grad und beziehen sich nicht auf den gesamten Temperaturbereich von -50 - 150 Grad C.
Gehen wir von einem Strom von 1mA durch die Messschaltung aus ergibt das folgenen Gesamtwiderstand (bei 25 Grad C)
R=U/I = 5 V / 1 mA = 5000 Ohm
Die gewählten 10 kOhm sind also zu hoch gewählt.
Wenn wir von einem Widerstandswert von 2000 Ohm des Temp-Sensors ausgehen, muss der Vorwiderstand ungefähr 3000 Ohm betragen. Ein Standardwert wäre also 2700 Ohm (2.7 kOhm)
Somit gibt das folgenden Strom durch die Schaltung bei 25 Grad C:
5V / (2030 Ohm + 2700 Ohm) = 1.06 mA
daraus kann man den Spannungsabfall am Sensor ermitteln:
U = I * R = 1.06 mA * 2030 Ohm = 2.15 Volt
Für die Ermittlung der minimalen und maximalen Werte für den gesamten Temperaturbereich kann man entweder eine Berechnungsformel verwenden oder man misst die Werte mit einem Referenzmessgerät.
Der bereits erwähnte Link zeigt die nötige Berechnungsformel:
Hallo fini-71
Noch ein paar Anmerkungen.
Der KTY 10-7 ist ein PTC-Widerstand. Der widerstand wird mit steigender Temperatur größer und zwar nicht linear sonder mit einer linearen komponente und einer Quadratischen komponente die einen Verschiedenen Faktor haben.
Im Datenblatt das Du aufgezeigt hast findest Du die Widerstandskurve in Funktion der Temperatur, Die Berechnungsformel des Widerstands bei gegebener Temperatur. und eine Tabelle mit den Faktoren die mit dem 25Grad Widerstand zu multiplizieren sind. Der Widerstand ändert sich auch mit dem Strom der Durch den KTY 10-7 fließt, außer daß er den KTY 10-7 auch ein bißchen erwärmt.
Ein PTC (oder NTC) ist nicht der ideale Temperatursenso, da er nicht linear ist. Bei Termostaten die nicht auf Temperatur geeicht sind oder in sehr engen Temperaturbereichen (wo die Kurve bei kleinem Fehler als linear angesehen werden kann) kann er Verwendet werden.
Eine weitere Anwendung ist ein Flüssigkeits-Füllstands-Sensor für nicht brennbare Flüssigkeiten. Ein PTC oder NTC wird durch den Strom der durchfließt erwärmt. In Luft ist diese Erwärmung groß, in einer Flüssigkeit vernachlässigbar. So hat man eine Widerstandsänderung in Funktion der Anwesenheit von einer Flüssigleit.
Grüße Uwe
ich verwende schon seit einiger Zeit die DS18B20 und bin zufrieden damit. Arbeitet im Minus und Plusbereich. Habe bis 7 Messfühler an den UNO angeschlossen, Ergebnisse werden sowohl im Netzwerk als auch mit dem Programm LogView ausgewertet. Als Einstieg eignen sich die Anwendungsbeispiele, die zum System gehören.
Musst Du mal googeln "Projektvorstellung Temperaturaufzeichnung".