suite logique d'activation de solenoide pneumatique (etape "haut" "bas")

de quelle donner a tu besoin pour dimensionner correctement les composants ?

la doc avec sa formule : Vout = Vcc. F . R1 . C1 . k
k vaut typiquement 1
Vcc : si un 9V régulé est disponible il est possible de prendre un composant sans zener et d'alimenter en 9V

choisir ensuite un couple R1C1 :
exemple R1 = 100k, C1 = 100nF ==> Vout = 5,4V pour F=600Hz

Pas de composant sous la main mais une petite simulation sous LTSpiceIV donne :
5,4V pour 600Hz 2,7V pour 300Hz 1,35V pour 150Hz ....
(pour accélerer les calculs j'envoie une sinusoide décalée (sommet à 5V, creux à 0V, moyenne à 2,5V)

pdf joints : schéma simulé et courbes

schéma LM2907-14 600Hz.pdf (6.48 KB)

LM2907-14 sortie pour 600Hz.pdf (126 KB)

LM2907-14 sortie pour 300Hz.pdf (108 KB)