Lauflicht mit Schieberegister - 8 Steps Step Sequenzer (Mini)

Wieviele Schieberegister kann ich maximal nacheinander schalten?

Der Arduino-Ausgang muß den Strom für die 595-Eingänge Takt und Speicher liefern können. Wenn Du zuviele Eingänge zusammenschaltest weil Du viele 595 hast schafft das der Ausgang nicht mehr.
Ich würde sagen mindestens 6 kannst Du ohne probleme zusammenschalten.
Als Lösung kann man Treiber verwenden die dann die 595 grüppchenweise ansteuern (so als Baumstruktur: Arduino Ausgang suf mehrere Treiber-Eingänge und jeder Treiberausgang auf mehrere 595 Eingänge).

Der 2. Limit ist die Übertragugszeit der Daten, was aber meist kein Problem ist, es sei den man muß sehr oft die Daten ändern, weil man eine hohe Datenauffrischungsfrequenz und große Matrixen hat.

Grüße Uwe