Magnetische Encoder auswerten

Hast du eine Auswertektronik auf dem Geber (normalerweise hast du Sinus und Cosinus Signale zur Auswertung meisten auch
Komlpiementär Signale(180° Verschoben auf zwei weiteren Kanälen)).
Wenn du direkt mit dem Sinussignal auf einen Digitalen Eingang gehst oder einem Interrupt dann kannst du probleme haben da diese Eingänge keine definierte Hysterese haben. Es kann das dadurch kommen das bei dem übergang zwischen 0-1 mehrfach der übergang zwischen 0-1 "gesehen" werden. Am einefachste ist die Auswertung wenn du auf ein Inkremental-Signal (TTL)mit A+B Spuren hast. Dann kannst du über Interrupts exterm schnell "zählen" und damit auch die Drehzahl recht gut überwachen.