Sensore di temperatura collegato con 10m di filo

misurazione ambientale
fonte: notebook
corrente misurata dai pin del arduino in uscita:4.94
temperatura indicata dal termostato è:20.2
ecco le misurazioni

66.00
65.97
66.03
66.03
65.90
66.07
66.03
65.97
66.00
65.93
66.07
66.00
66.00
66.00
66.00
66.07
66.10
66.03
66.10
66.07
66.03
66.13
66.03
66.10
66.03
66.03
65.97
65.93
66.00
66.10
66.00
66.03
66.13
66.00

bene, ho preso nota, ho anche fatto una leggera variazione alle formule per tener conto della tensione di alimentazione, per cui se fai altre misure ambientali (magari sui 18 e 22 gradi, un minimo di distanza da questa), ridammele.

Allora, usate tutti il mio semplice sketch
al quale ho aggiunto ora il riferimento 1,1V. Quindi NON misurate più la tensione di alimentazione ma una sola volta la tensione che c'è tra ARef e GND, così superiamo il problema delle variazioni di alimentazione.

misurazione con il sensore sotto l'ascella.
ho preso il sensore e lo messo sotto l'ascella con il termometro del corpo ho aspettato 5min e poi ho preso le 30 misurazioni, temperatura del mio corpo misurato con termometro con mercurio :wink: indica 36 XD e mezzo,ho usato sketch postato prima :slight_smile:

462.40
462.50
462.03
461.53
461.40
462.60
462.57
462.20
462.17
461.43
462.30
462.70
462.63
462.20
461.57
461.83
462.80
462.87
462.23
461.80
461.73
462.37
462.73
462.77
462.33
461.83
462.57
463.47
462.97
462.10
461.97

alberto39:
misurazione con il sensore sotto l'ascella.
ho preso il sensore e lo messo sotto l'ascella con il termometro del corpo ho aspettato 5min e poi ho preso le 30 misurazioni, temperatura del mio corpo misurato con termometro con mercurio :wink: indica 36 XD e mezzo,ho usato sketch postato prima :slight_smile:

462.40

462.50
462.03
461.53
461.40
462.60
462.57
462.20
462.17
461.43
462.30
462.70
462.63
462.20
461.57
461.83
462.80
462.87
462.23
461.80
461.73
462.37
462.73
462.77
462.33
461.83
462.57
463.47
462.97
462.10
461.97

Mmmmm la tua ascella è caldina.... solo 450 gradi xD

Io ho montato LM35 senza resistenze, come la Fig. 1 del datasheet (http://www.robot-italy.net/downloads/lm35.pdf)
Per fare le prove come in Fig. 8 devo procurarmi le resistenze.

Cecé, sei sempre il solito :drooling_face:, prima di dare aria ai denti rileggiti 13 pagine di Topic, poi decidi se pontificare oppure stare zitto, seguire e imparare, ok? e poi al massimo sarebbero 45°, non ti pare?

@ Alberto: hai sostituito lo sketch, i conti tornano, ma sarebbe bene se mi confermassi la misura della tensione sul pin ARef, in ogni caso continua a fare rilevazioni ambientali, poi trovati il suggerimento di QS per fare la prova "granita" e la esegui appena puoi.

@ Paolo: certamente, la prova va replicata con 10 metri di cavo twisted e le due coppie di R; se hai possibilità la cosa migliore è realizzare il terminale con sensore e resistenze su una piccola millefori, facendo in modo che il sensore sporga orizzontalmente su uno dei lati della millefori. Se non ti metti in queste condizioni le prove non serviranno a nulla, purtroppo.

EDIT: per capirci vi allego il grafico aggiornato: l'immagine superiore è quella fatta con i calcoli che ho dedotto dal data-sheet, quella inferiore è il risultato di un "correttivo" di 30mV applicato per prova..... siamo quasi alla perfezione, considerando le varie tolleranze in gioco e che siamo tutti abbastanza certi dell'errore di misura degli 0°C

michele scusami ma mi sono dimenticato di chiederti che cosa è Aref?? è dove il pin del segnale?
la prova con la granita la faccio domani.

accanto al pin 13 ci sono sia Aref che GND, misura la tensione precisa tra quei due punti, metti il tester su fondo scala 2V; l agranita può essere di qualsiasi gusto :stuck_out_tongue:

quindi metto un polo del tester sul dei 5volt in uscita dall'arduino, e il secondo polo sul aref giusto??
la granita la farò alla menta, cosi le mie ascelle bollenti saranno felici. XD

Allora misurazione ambientale
temperatura indicata dal termostato è di: 20.6
il tester misura 3.87 i poli sono cosi messi il polo negativo collegato con aref e il polo positivo ai 5 volt, michele dimmi se è giusto?
ecco le misurazioni

317.70
317.77
317.77
317.83
317.57
317.57
317.77
317.77
317.30
317.57
317.60
317.87
317.53
317.63
317.63
317.70
317.57
317.50
317.57
317.47
317.27
317.40
317.37
317.63
317.63
317.63
317.37
317.47
317.30

Sul pin Aref ci dovrebbe essere una tensione di 1.1V. Quindi se misuri la differenza con i 5V dovresti avere 3.9V
Visto che ottieni 3.87, vuol dire che la tua tensione di alimentazione è di 4.97V.

PaoloP:
Sul pin Aref ci dovrebbe essere una tensione di 1.1V. Quindi se misuri la differenza con i 5V dovresti avere 3.9V
Visto che ottieni 3.87, vuol dire che la tua tensione di alimentazione è di 4.97V.

purtroppo ho avuto modo di appurare che non sempe è così matematica la cosa, Alberto si inventa questi metodi di misurazione sui generis, meno male che non è mio allievo all'UNI ]:smiley:
Allora: polo positivo su ARef e polo negativo su GND, quando mai ho parlato di 5V??? povero me e dire che non ho idea di che temperatura ci sia a casa mia :disappointed_relieved:

il gusto della granita era una battuta, NON mettere niente, non vorrei che variasse il punto di congelamento!!!!

ultima cosa per le rilevazioni ambiente: 20,2 20,6 20,8 19,9 sono la stessa cosa, a me serve una misura a meno di 18° e una a più di 24°, oltre alla granita, comunque, come pensavamo, la situazione col riferimento a 1,1 (o quel che è) è decisamente migliorata XD

Una prova che potresti fare è mettere vicinissimi tra loro la nostra sonda ed il termostato di casa, poi gli mandi un paio di minuti di arica ben calda con un fon, quando vedi che i valori sul termostato sono ben stabili, allora fai la rilevazione. Al limite, se hai il regolatore di temperatura puoi fare due diverse misure, ma PRIMA la meno calda!

ho fatto la prova con ghiaccio.Ho preso un due cubetto di ghiaccio e li ho messi in una tazza con l'acqua gli ho messo il sensore(i contatti li ho coperti con del nastro isolante)e ho messo sensore nel tazza.
il tester dice polo+ su aref e polo- sul gnd 1.07
ecco le misurazioni

250.67
253.47
253.50
253.73
252.97
252.93
252.87
252.80
252.90
252.10
252.00
252.07
250.87
251.07
250.83
250.77
251.43
251.57
252.07
251.83
251.13
251.43
251.73
252.17
252.17
251.73
252.03
252.10
252.03
252.23
252.37
252.63
252.40
252.87
253.13
252.00
252.00
252.43
252.00
252.30
252.80
252.77
252.83
251.80
251.87
252.07
252.70
251.40
250.97
251.53
251.73
251.83
251.13
250.70
250.67
251.13
251.20
251.40

ho fatto tutto bene? :cold_sweat:

direi di sì, interessante il termometro a mercurio ma la temperatura dovevi rilevarla tu, nella foto è angolato e potrebbe essere circa 1-2°C. Ho fatto un conteggio al volo e la tua misura dovrebbe corrispondere a 1,1-1,4°C, secondo me è compatibile con la situazione; stasera ti saprò dire meglio.
Intanto fai congelare casa e cerca di arrivare a 17 max 18°C poi surriscaldala (magari domani verso l'ora di pranzo) e portala a circa 24°C; con queste due rilevazioni direi che le tue prove saranno finite.

io messo il termometro per avere la sicurezza che l'acqua era a zero gradi, se clicci questo link vede la foto molto bene http://img59.imageshack.us/img59/1971/dscf6541a.jpg

ora vedo quando posso farle perchè per ora a casa ci sono sempre tutti :frowning:

ah, ok, ma quel termometro indica circa 2°C in quel momento, quindi più o meno ci siamo :wink: per il resto le prove falle quando puoi, certo che se nel frattempo iniziassero anche qs e PaoloP sarebbe una cosa ottima, ma non mi sembra siano molto attivi :sweat_smile:

mi scuso. ho ricominciato a lavorare...anzi no dato che oggi ho la febbre... vi leggo ma non ho il laboratorio... questo we spero

Non ho la possibilità, al momento, di prendere le resistenze e il filo.

ok ok ok, scusati entrambi, non se ne parla più, ormai i principi guida di queste prove vi sono chiari, se e quando vorrete ripetere le prove potrete fare da soli. :slight_smile:
@ Alberto: la lettura purtroppo è completamente sballata, i miei conti "al volo" erano errati, una media di 250-260 punti corrisponde a circa 10-11°, che ovviamente non è possibile

michele non so il perchè me lo sentivo dimmi che devo fare!!
io ieri ho fatto due misurazioni, ma se quella che ti ho messo è sballata anche questa lo sarò di sicuro.

199.23
199.30
198.60
197.97
198.00
197.67
197.23
196.37
195.70
195.17
195.27
194.97
194.00
193.53
193.13
193.40
193.13
192.40
191.87
191.93
192.10
191.73
191.13
191.00
190.90
190.67
190.33
190.00
191.30
191.47
191.43
191.07
190.87
190.80
191.13
191.07
190.97
190.83
191.80
191.60
191.77
192.13
192.00
192.30
192.70
192.80
192.60
192.63
192.67
192.90
192.70
192.60
193.10
193.60
193.70
193.43
193.67
193.93
194.50
194.63
194.43
194.83
195.13
195.57

michele unica cosa diversa dalle altre prove è che ho messo 20cm di jamper per far arrivare il sensore dentro alla tazza, ma il fili gli ho attorcigliati tra di loro.
dimmi che posso fare!?