Proyecto de domótica desde 0

Heke:
Permiteme compañero una modificacion:

Cambiado el esquema asi no le hace falta fusibles alguno.

El rele de arriba pasa a ser el encargado de activacion del automatismo con el arduino, cuando el arduino va a realizar una maniobra accionamos el rele de activacion con lo cual deja sin fase al pulsador manual, asi no hay riesgo de encontrarte dos tensiones y con el rele de abajo simplemente o sube o baja dependiendo si esta activado o no.

Si el arduino falla siempre funcionara el sistema manual porque el rele 1 de activacion esta en reposo, siempre le manda la fase a la linea de pulsador manual, solo deja de enviar la fase a la linea del pulsador manual cuando entra en accion el arduino.

@Heke tu sabes la de veces que he pensado este tema y no he encontrado solucion,

Amigo @Heke SOBRESALIENTE