neodelavega:
-soit "respecter" la continuité métal sur les longueurs avant intégrationse qui veux dire couper les 2 cosse et souder les fil direct au AD595 c'est bien sa ?? (je peut le faire mais sa augmente la difficulté pour l'entretient du moteur notamment pour la dépose se qui n'est pas très bon pour un moteur préparer (beaucoup d’entretien))
tu peux utiliser des jonction compensées M/F, c'est ce qui se fait dans l'industrie
exemple :
http://www.tcdirect.fr/deptprod.asp?deptid=280/1
-soit "intégrer" au plus prés de la source de T°
tu veux dire le mettre quasiment dans la baie moteur ?? ( l'AD595)
et concernant ma 2 eme question dans mon premier post je peux mettre 1 thermocouple sur mon thermomètre et 1 autre sur ma gestion est les chauffer avec un chalumeau pour étalonner mon thermocouple dans ma gestion ??
C'est un compromis eventuel à faire
mais attention aux conditions de travail de l'AD (125° max)
chauffer en condition "quasi" identique les 2 thermocouples est une solution de calibration/appairage envisageable