Hallo,
ich habe gestern ein bisschen weiter gemessen:
hier das Bild:

Multimeter 1 (V1 in Zeichnung): Innenwiderstand 1M Ohm
Multimeter 2 (V2 in Zeichnung): Innenwiderstand >2M Ohm (Multimeter1 kann nicht mehr als 2M Ohm Messen)
Ad Skizze 1:
Taster offen, Spannung zwischen Pin 7 und Gnd mit Multimeter1: 4,75 V (bei 12V Versorgung aus Netzteil/Akku)
Taster offen, Spannung zwischen Pin 7 und Gnd mit Multimeter2: 4,95 V (bei 12V Versorgung aus Netzteil/Akku)
Taster geschlossen, Spannung zwischen Pin 7 und Gnd: 0V bis max 0,01V.
Die Funktion TuWas() startet bei gedrücktem Taster immer. Bei nicht gedrücktem Taster alle 1 - 2minuten.
Ad Skizze 2:
Tasterkabel hängt in der Luft.
Spannungsmessung von V1 unterschiedliche Werte bis zu 200mV
Spannung zwischen Pin 7 und Gnd mit Multimeter2: 4,95 V
Wenn das Tasterkabel von Multimeter1 getrennt wird und wieder angehängt wird (im laufenden Betrieb), dann startet: TuWas() bei ca jedem 2. - 3. mal. Wenn das Tasterkabel angehängt bleibt startet TuWas() nach Pause von 1 bis 2 Minuten immer wieder einmal.
Multimeter2 zeigt keine Spannungsänderung.
Das Multimeter1 nichts sinnvolles misst ist mir jetzt klar. In den vorangegangenen Tests wollte ich damit einen möglichen Kurzschluss ausschließen.
Ad Skizze 3:
Wenn im laufenden Betrieb mit einem 3cm Drahtstück Pin7 berührt wird, dann startet TuWas() bei ca. jeder 2. Berührung. Am Multimeter ist keine Spannungsänderung zu erkennen.
Wenn das Multimeter2 von Pin7 getrennt(!) wird dann startet TuWas() bei ca. jeder 3. Trennung.
Ich habe alle Messungen mit unterschiedlichen Spannungsversorgungen durchgeführt.
Spannungsversorgungen: Schaltnetzteil 12V 8,5A; 12V BleiAkku( voll geladen); PC USB Buchse. Egal was angeschlossen war, der Fehler war immer wieder reproduzierbar. Bei Versorgung über die USB Buchse war nur die Spannung zwischen Pin7 und Gnd geringer.
Oszi habe ich leider keines. Bei den Ideen geht es mir ähnlich.