107
|
International / Hardware / Aislacion?
|
on: October 13, 2012, 06:39:50 am
|
|
haa eso me olvidaba.. no vimos el esquema pero imagino las entradas y salidas estan aisladas!! cada una con su fuente. Trabajaje muchos años fabricando automatismos en una empresa y usaban ese diseño en ambientes muyyyyy ruidosos sin problemas
|
|
|
|
|
109
|
International / Hardware / Re: Proyecto Arduino Mega 2560 como controladora industrial
|
on: October 12, 2012, 08:36:37 pm
|
|
Si las salidas usas tip estas usando CC, y debes tener unos buenos picos de sobre tension. deberias poner un filtro rc y un varistor en paralelo a la bobina del contactor.
.047 47ohms ------||---^^^------ | _ | ---|/|------------ -/ varistor segun voltaje de bobina
esto quita mas interferencia y suprime la chispa del despegue de la bobina.
perdon por el dibujo
|
|
|
|
|
110
|
International / Hardware / Re: me presento y duda con lcd i2c
|
on: October 12, 2012, 08:18:38 pm
|
|
Bien Fm, te pregunto porque tengo un diseño en el que usaria uno de 16bits con la finalidad de dotarlo de 2 display o de I/O de usos multiples segun necesidad o modelo en cuestion. Me tendré que poner al dia con C++, hace rato que dejé. Muy buen aporte.
|
|
|
|
|
113
|
International / Hardware / Re: Añadir I/O a arduino
|
on: October 12, 2012, 12:56:39 pm
|
|
podes usar el pca9555 que te da 16 entras o salidas como las combines, y por bus podes tener hasta 4 de estos y se maneja por i2c. Podes pedir muestra a Texas Instrument. Tiene una linea de interrupcion que te avisa de cambios en las entradas para atenerlo antes que otro
|
|
|
|
|
114
|
International / Hardware / Re: Arduino como PLC para controlar proceso industrial
|
on: October 12, 2012, 12:53:07 pm
|
|
A eso me referia tambien, pero el plc es mas limitado en funciones, pero es cierto que las fuentes y demas perifericos ya estan mas que probados, y hacerlos por cuenta propia lleva tiempo y aveces es mas caro. Ademas de que el pcl se cambia y no se repara por el costo que este tiene frente a otros desarrollos. Pero insisto en que un micro tiene mas funcionalidad que un pcl.
|
|
|
|
|
115
|
International / Hardware / Re: Arduino como PLC para controlar proceso industrial
|
on: October 03, 2012, 09:45:24 pm
|
|
eso es cierto Siemens y otras marcas mas son lideres en eso, pero a lo que se refiere @fm es que arduino o un micro queda abierto a cualquier campo de accion, y un plc tiene funciones determinadas y no puede hacer mas, ejemplo si queres i2c y no tenes esa funcion en un micro la podes lograr por codigo en un plc no tiene y no la va a tener por mas que le hagas.
|
|
|
|
|
119
|
International / Español / Re: Conectar celula de carga usando un CS5532 (info)
|
on: September 28, 2012, 07:12:55 pm
|
|
bien, el hilo se pone interesante!!!. @Jose Francisco: Tengo una estacion de soldadura con aire caliente, y con punta bien fina, aun no hice la placa, y nunca he soldado mas de SOIC, pero para soldar se usa flux y pasta de soldadura, o con un estaño muy fino, una lupa muy grande y tremenda paciencia. Cuando tenga el circuito para soldar pongo mi experiencia. Les parece si armamos entre todos una placa amplificadora de celdas? tengo cs5534 para 4 celdas.
|
|
|
|
|