ciao a tutti smiley

ho delle ventole per le quali è possibile controllare il regime di rotazione; i pin sono 3: giallo, rosso e nero.
Ho provato a controllare il cavetto giallo con il pwm ma senza risultati. C'è qualcuno che mi saprebbe spiegare come mai non funge? smiley
E nel caso cosa poter fare per controllare la ventola senza l'utilizzo di un relè? (se non dico una vaccata, con il pwm a 0 equivale ad avere un relè aperto)

grazie
Logged

Cagliari
Offline Offline
Faraday Member
**
Karma: 51
Posts: 3207
View Profile
 Bigger Bigger  Smaller Smaller  Reset Reset

--> http://arduino.cc/playground/Main/ReadingRPM
--> http://fritzing.org/projects/reading-pc-fan-rpm-with-an-arduino/

--> http://www.barnesian.com/2011/05/arduino-powered-smart-fan-controller.html
« Last Edit: August 07, 2012, 04:40:02 pm by PaoloP » Logged


BZ (I)
Offline Offline
Brattain Member
*****
Karma: 172
Posts: 16143
+39 349 2158303
View Profile
 Bigger Bigger  Smaller Smaller  Reset Reset

Una ventola con 3 fili ha come terzo filo un sgnale Open Collector che corrisponde alla velocità di rotazione. Le ventole con 4 fili hanno un entrata PWM con la quale puoi regolare la velocità di rotazione.
Ciao Uwe
Logged

Offline Offline
Jr. Member
**
Karma: 0
Posts: 99
View Profile
 Bigger Bigger  Smaller Smaller  Reset Reset

quindi potrei prendere una ventola con 4 cavi e, senza grossi problemi di realizzazione, regolare la ventola attaccando solo V+, V-  e il dimmer PWM giusto?
Logged

Tuscany
Offline Offline
Edison Member
*
Karma: 20
Posts: 1064
View Profile
 Bigger Bigger  Smaller Smaller  Reset Reset

quindi potrei prendere una ventola con 4 cavi e, senza grossi problemi di realizzazione, regolare la ventola attaccando solo V+, V-  e il dimmer PWM giusto?

Certamente.
Con una ventola a 4 cavi semplifichi il pilotaggio. il 4 filo lo colleghi ad un uscita PWM di Arduino e comandi la velocita' della ventola.
Se poi vuoi sapere anche quanti giri sta' facendo, guarda le risposte che ti hanno dato prima
Logged

Offline Offline
Jr. Member
**
Karma: 0
Posts: 99
View Profile
 Bigger Bigger  Smaller Smaller  Reset Reset

ok! grazie!

ma dovendo pilotare una ventola (ma il discorso penso sia generalizzabile anche al caso di led), per spegnere la ventola è meglio utilizzare un relè che "stacca" oppure il pwm a 0 è sufficiente?
Logged

Tuscany
Offline Offline
Edison Member
*
Karma: 20
Posts: 1064
View Profile
 Bigger Bigger  Smaller Smaller  Reset Reset

PWM a Zero.

il consumo e' insignificante.

Semmai se senti un fischio ci sara' da aumentare la frequenza del PWM, portandola ad almeno 20-25 Khz
Logged

Offline Offline
Jr. Member
**
Karma: 0
Posts: 99
View Profile
 Bigger Bigger  Smaller Smaller  Reset Reset

Semmai se senti un fischio ci sara' da aumentare la frequenza del PWM, portandola ad almeno 20-25 Khz

e come si fa?