Go Down

Topic: dudas con entradas analogicas (Read 457 times) previous topic - next topic

pedrin

Cual es la impedancia de las entradas analógicas??
tengo un divisor resistivo de 850 K y 8K para para bajar los 220v  y entrar  en A0  con orden de 2V
luego hago de 500 lecturas cada 1 milisegundo (una matriz)
Busco los valores máximos y divido por raiz de 2 para tener valores eficaces
Cuando mido con el tester en la entrada A0 tengo diferencia de 5% con respecto a valores en el array
Los resistores estan al 1% !!!!
Habra alguna impedancia que cambie e escenario ?? . El multimetro tiene alta impedancia con respecto a 8 K
Los valores negativos de tension alterna aunque pequeños cambiaran algo ?
En ese intervalo los valores que arroja conversor analógico digital estan en  cero !!!
Alguien tiene alguna pista ??

maxid

Deberías usar un operacional, en alta impedancia, y evitar las lecturas negativas
El que pregunta aprende, el que responde aprende a responder.

ADLC

Normal que estén a cero!
No puede poner tensión negativa en ninguna entrada del AVR!

La precisión del ADC depende, entre otras muchas cosas, de la precisión de Vref ... y con los chutes de tensión negativa que le estás metiendo lo que me extraña es que todavía no se te haya quemado el Arduino.