Go Down

Topic: LM35 capteur température (Read 21 times) previous topic - next topic

masterbalby

#5
Jan 20, 2011, 06:41 pm Last Edit: Jan 20, 2011, 08:37 pm by masterbalby Reason: 1
j'ai modifié mon code comme proposé avant par B@tto.
Le résultat est le même.

Je vais essayer le filtre RC.
mais que prendre comme condo ??

J'ai même des amplitudes de -10V à +10V de la bonne valeur

Gozaki

la frequence de coupure du filtre est de 1/2*pi*RC. prendre une céramique pour la capa genre 100n.

Ce n'est pas forcement la solution à ton probleme... mais c'est une règle de bonne conduite quand on utilise des capteurs analogiques... ;)

Gozaki
----------------------------
www.laboelectronique.be

B@tto

Quote
J'ai même des amplitudes de -10V à +10V de la bonne valeur


Erreur d'unité peut-être ??

masterbalby

Pour trouver le problème j'ai injecté dans mon arduino uiniquement le code pour la température avec un affichage sur le moniteur série.

Celui ci affiche toute les secondes le résultat relevé sur la borne 0 de l'arduino,  puis la tension relevée et enfin la température.



On voit bien les écarts de relevé dont je parle.

Vu que le code est bon (enfin je crois) il ne reste pour moi que les parasites pour expliquer le problème.

Je vais essayer de débrancher tout ce qui est branché sur mon arduino pour ne laisser que le lm35, on verra bien le résultat.

B@tto

Si tu as un voltmètre, vérifie que tu as les mêmes écarts.

Sinon ton montage ? Uniquement le LM35 ?

Go Up