Artouste



Bonjour

réponse d'un nul en électronique  mais qui a connu l'electro-mécanique avec des relais de puissance partout

pourquoi pas un relais alimenté par le 220 V
et tu teste l'ouverture du relai entre le +5v arduino et un pin analogique

bon l'algorithme est peut etre pas Fun

A+ :(
jeq



c'est exactement la solution sur laquelle je voulais partir au début  :smiley-roll-sweat:

bonjour
C'est même une bonne solution qui emporte aussi l'isolation galvanique, et ça fonctionne très bien
mais sous les reserves suivantes :
- cout d'un relais bobine 230V
- encombrement
- échauffement
- consommation bobine alimentée (même si c'est "peanuts", c'est non négligeable)
- usure contact

bonsoir,

s'il s'agit de simplement détecter la présence de 230v, je propose de faire un circuit de détection de zéro comme celui décrit ici.
C'est très simple et très fiable: 2-3 résistances, un opto type P620 ou CNY17-1. La diode n'est pas nécessaire dans ton cas.
J'utilise ce circuit 24/24 7/7, sans soucis de fiabilité. Conso quasi nulle.

Gromain
"pour résoudre un gros problème, il est souvent plus facile de le diviser en petits problèmes élémentaires..."

projet domotique xPLDuino
IRC: freenode #xplduino

pfml

A Gromain :

Je n'arrive pas à piger le circuit... Avec un optocoupleur à une seule LED, je suppose qu'au niveau du phototransistor on va récupérer un signal relativement carré, de valeur haute pendant un peu moins d'une demi alternance du secteur.
Or, je suppose que la valeur désirée est un "1" en cas de présence secteur. Ne faudrait-il pas pour cela employer un optocoupleur AC (SFH620 par exemple), avec un condensateur ?

Quote
Avec un optocoupleur à une seule LED, je suppose qu'au niveau du phototransistor on va récupérer un signal relativement carré, de valeur haute pendant un peu moins d'une demi alternance du secteur.

oui, tout à fait. Ensuite, au niveau logiciel, il n'y a qu'à temporiser: si niveau haut à l'entrée pendant X ms, alors pas de tension. Sinon présence tension. En fait, tout dépend de l'usage fait de la fonction "tester la présence 220V", et là, ce n'est pas précisé ;)
Mais je suis d'accord qu'un condo pour lisser le signal peut-être intéressant.

Gromain
"pour résoudre un gros problème, il est souvent plus facile de le diviser en petits problèmes élémentaires..."

projet domotique xPLDuino
IRC: freenode #xplduino