quindi devo controllare che la terra nelle prese sia correttamente collegata???Ma per quale motivo succede una cosa del genere???qualcuno me lo sa spiegare???

Per diminuire i disturbi elettromagnetici che creano gli alimentatori switching ci sono condensatori tra fase e terra e tra neutro e terra. Se manca la terra nel cavo, spina o nella presa i 2 condensatori fungono da partitori e tra la terra e il neutro (che ha quasi potenziale di terra) o una terra collegata corettamente leggi metá dei 230V. Nonostante questa tensione mettendo massa del aliemntatore 12V e massa del PC insieme circolano pochi mA e non é nessun problema.
Controlla nelle prese dove hai attacati i 2 alimentatori se tra terra e neutro ci siano alcuni V e tra terra e fase ci siano quasi 230V.
Se non é cosí manca la terra nella presa.

Ciao Uwe

paolo_fiorini3

ho fatto un po di misure, ho cambiato un po di prese e alla fine nn succede piu...è un po clamoroso perchè ora nn lo fa nemmeno piu nella presa iniziale (la maledetta :P)...il problema era quindi palesemente legato alle terre...Ora mi piacerebbe capire il perchè di questa cosa...C'è qualcuno che riesce a chiarirmi il perchè fisico di questa cosa???(studio elettronica e sono curioso) grazie

MauroTec

No, non lo so. Quello che ha la sfera di cristallo è uwe. :D

PS:Ma sta sfera sarà o open sources o closed?.

Ciao.
AvrDudeQui front end per avrdude https://gitorious.org/avrdudequi/pages/Home

Michele Menniti


Controlla nelle prese dove hai attacati i 2 alimentatori se tra terra e neutro ci siano alcuni V e tra terra e fase ci siano quasi 230V.
Se non é cosí manca la terra nella presa.
Ciao Uwe


No, devi controllare se la messa a terra sta scaricando regolarmente.
Metti il tester su misura Volt AC
Misura tra i due estremi del cavo alimentazione che stai usando per l'alimentatore, dovresti avere circa 220Vac
Misura ora tra il centrale del cavo (terra) ed ognuno dei due laterali, in un caso dovresti avere una tensione prossima a 0V (in questo caso il laterale è il neutro), nell'altro una tensione prossima a 220Vac (in questo caso il laterale è la fase).
Se questa situazione non ce l'hai allora hai un problema sull'impianto di terra

Anche a Natale la Calimero's Syndrome colpisce ancora, Uwe cattivo, cenere e carbone per te :smiley-sad-blue:
Guida alla programmazione ISP e seriale dei micro ATMEL (Caricare bootloader e sketch):
http://www.michelemenniti.it/Arduino_burn_bootloader.php
Guida alla Programmazione ATmega328 noP:
http://www.michelemenniti.it/atmega328nop.html
Articoli su Elettronica In:
http://www.michelemenniti.it/elettronica_in.html

uwefed

Io ho solo spiegato il perché misura 115V tra le masse.
Ciao Uwe