Topic: augmenter le nombre de sortie PWM avec un TLC5940 (Read 697 times) previous topic - next topic

Bonjour à tous,
J'ai besoin d'augmenter le nombre de sorties PWM pour mon application et j'ai vue qu'il existait une librairie utilisant un TLC5940 qui permettrais d'avoir 16 canaux supplémentaire mais je voulais savoir si ce montage fonctionnerait avec le shield ethernet


merci pour vos réponse

schizophrene

Salut!

Dans la théorie, oui, il n'y a aucun problème à utiliser un ou plusieurs TLC5940 avec un shield Ethernet.

Dans la pratique, c'est un peu plus complexe: la liaison SPI est capable de communiquer avec plusieurs modules, grâce à la broche SS (Slave Select), aussi appelée CS (Chip Select).
Il suffirait donc de choisir le module avec lequel on veut communiquer avec la broche SS correspondante, puis communiquer avec l'autre grâce à sa propre broche SS.

Seulement voilà: ton shield Ethernet a une broche SS non-modifiable, et je n'ai pas encore réussi, pendant mes tests, à remplacer la broche SS du TLC5940 par une autre.

Dans l'immédiat dont, il n'y a pas de solution.
Pour quand même ajouter des broches PWM à ta platine, tu peux utiliser la librairie SoftPWM.
Tout dépend de ton besoin exact (nombre de broches) et de la carte que tu as.

bouault

#2
Feb 11, 2012, 01:23 pm Last Edit: Feb 11, 2012, 01:30 pm by bouault Reason: 1
La modif à été faite par le camarade Karistouf.
Voire pièce jointe.

A ++,
Jacques.


super genial comme hack, je vais essayé tout çà merci encore pour l'info