Netzfilter

Wollte mal nachfragen ob so ein Netzfilter vor dem Trafo oder hinter dem Trafo angeschlossen wird ?

http://www.conrad.de/ce/de/product/530100/Yunpen-Netzfilter-250-VAC-YE10T1L2-4-x-12-mH-250-VAC-10-A/SHOP_AREA_17426&promotionareaSearchDetail=005

Hi,
also da das Ding Netzfilter heißt würde ich spontan mal sagen: "vor dem Trafo".
Denke mal, daß die ganzen internen Bauteilwerte auf Netzspannung ausgelegt sind und hinterm Trafo (bei deutlich niedrigeren Spannungen) evtl. nicht mehr wirklich brauchbar sind.

Grüßle Bernd

Hallo,

devinitiv zwischen der 230V Steckdose und deinem Trafo.
Soll dich ja einerseits vor den "Biestereien" aus dem Stromnetz, als auch deine Stromspitzen aus dem allgemeinen Stromnetz fern halten.

Mfg.

Klaus

http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/525000-549999/530100-da-01-en-NETZFILTER_125_250_V_AC_10A_YE10T1L2.pdf

Der Netzfilter hat einen LINE und einen LOAD Anschluss.

Ich vermute mal das man an LINE und den Erdungsanschluss des Netzfilters das 3 adrige Netzkabel anschliesst und an LOAD den Transformator ?

Ja, genau.

LINE ist der Stromeingang und LOAD der Stromausgang (zum Verbraucher).

Aber bitte auch den Schutzleiter an den Trafo anschließen, wenn der einen Anschluß dafür hat.

Mfg.

Klaus

Und wenn er keinen hat ?

Ist ein Ringkerntransformator.

Dann natürlich NICHT.

Wenn der Ringkern nur 4 Anschlüsse hat (2xPrimär - und 2x Secundär-Wicklung) dann natürlich nicht. Aber wenn da noch ein Grün/Gelber Draht mit rausguckt dann bitte diesen mit dem Schutzleiter der Zuleitung verbinden.

Aber ich kenne nur wenige Rinkerntrafos die einen Erdungsdraht rausführen, da sie meistenns ja Schutzisoliert sind (Schutzklasse 2), sowie die meisten Printtrafos, die direkt auf die Platinen gelötet werden.
Da sie KOMPLETT vergessen sind, und des Magnetpacket ja nicht mit den Fingern berührt werden kann(und somit eine Stromdurchflutung des Menschen nicht möglich ist) benötigen sie KEINEN Schutzleiteranschluß um der VDE Vorschriftenliternei zu genügen.

Mfg.

Klaus

DIe Sicherung kommt zwischen Netzkabel und Netzfilter ! Richtig ?

Ja.

Wenn du das Gehäuse selber baust, und es nicht gerade wasserdicht sein soll, würde ich diese Sicherung von außen zugänglich machen.

Und auf der Ausgangsseite (ich weis ja nicht was du dranhängen hast, um den Trafo vor Überlast zu schützen auch eine.

Vileicht die dann auch nach außen führen.
Mfg.

Klaus

Wenn du das Gehäuse selber baust ...

Hast Du vielleicht einen Tip wie ich eine viereckige Öffnung in ein gekauftes Kunstoffgehäuse bekomme ?

Also ein eckiges Loch mache ich immer, in dem ich in den Ecken (etwas vom Rand entfernt) jeweils ein Loch bohre und dann das Sägeblatt dort einführe und bis zum nächsten Loch säge. Bei größeren Löchern dann halt mit Stich- oder Kreissäge.
An sonsten mit einer PUCK Säge

(http://www.ebay.de/itm/PUK-Universalsage-Bugelsage-fur-kleine-Sagearbeiten-Sage-Sagen-Haushalt-Werkzeug-/360450058358?pt=DE_Haus_Garten_Heimwerker_Handwerkzeug&hash=item53ec7f6876)

oder Laubsäge.

Bei gutem Handwerkschaftlichen Geschick (und wenn es besonders gut aussehen soll) ritze ich die Kanten mit einem Scalpell (oder Cuttermesser) auf der "guten" Seite TIEF ein und Breche dann das letzte Stück mit einer Spitzzange aus. Dadurch werden die Löcher schön gerade und sauber.

Bei ganz viel Geld sollte auch eine Oberfräse oder CNC Fräse ein geile Sache ein. :wink:

Mfg.

Klaus

Was bedeutet beim Transformator im Datasheet die Angabe Uo 21,14V ?

http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/500000-524999/518662-da-01-de-Ringkerntrafo_2x18V_50VA.pdf

Also die 21,14V sind die Leerlaufspannung, wenn du keine Belastung am Trafo hast.

Die 18V würden sich dann bei 1,38Amp einstellen.

Mfg.

Klaus

Kann ich diese Leuchte direkt zwischen Netzstecker und Netzfilter schalten ?

Signalleuchten mit Lampe Max. 230 V 1.2 W Grün
http://www.conrad.de/ce/de/product/720327/Signalleuchten-mit-Lampe-Max-230-V-12-W-Gruen-transparent-RAFI/SHOP_AREA_17393&promotionareaSearchDetail=005

Megaionstorm:
Kann ich diese Leuchte direkt zwischen Netzstecker und Netzfilter schalten ?

Signalleuchten mit Lampe Max. 230 V 1.2 W Grün
http://www.conrad.de/ce/de/product/720327/Signalleuchten-mit-Lampe-Max-230-V-12-W-Gruen-transparent-RAFI/SHOP_AREA_17393&promotionareaSearchDetail=005

Können kannst Du schon aber wieso willst Du es tun?

Zusammenfassend:
Es gibt Kaltgerätebuchsen mit integrierten (zweipoligen) Netzschalter (auch beleuchtet) , Sicherungshalter und Netzfilter. Da ist alles drin was es braucht.
Ein Ringkerntrafo hat einen rießigen Einschaltstrom. Das kann zu Problemen mit den Sicherungen kommen die bei Nennstrom dauernd ansprechen.

Das Datenblatt listet die empfolenen Sicherungen für Primär und Sekundärseite auf. Die Sekundärseite sollte auch durch Sicherungen abgesichert werden.

Grüße Uwe

Vermutlich meinst Du in Bezug auf die Sicherungsangaben diese Daten:

Primär 0,400 AT (IEC60127-2-5)
Sekundär 1 1,6 AT (IEC60127-2-3)
Sekundär 2 1,6 AT (IEC60127-2-3)

Bedeutet dies 2 X 1,6A und 1X 0,4A Sicherungen oder was bedeutet dieses AT sonst ?

AT heißt nicht östreichische Sicherungen sondern Ampere Träge. :wink: :wink:
Grüße Uwe

Also 2 X 1,6A Träge für die Sekundärspulen und eine 0,4A Träge Sicherung für die Primärspüle ?!?

Wie passt das zusammen ?

Hätte eigentlich für die Sekundärspulen 2 X 1,25A und für die Primärspule 2A genommen !

Der Trafo ist ein 50VA Modell.
Secundär bei 2x 18V hast Du 1,38 A nominell pro Wicklung. Also 1,6A Sicherung.
Primär bei 50VA und 230V hast Du 0,217A NominalStrom. Die Sicherung muß größer sein um den Einschaltimpuls auszuhalten. Der Hersteller rät zu 0,4A.
Grüße Uwe

Da lag ich mit dem vermuteten 2A Wert für die Primärspule ja ganz schön daneben.

Dachte das der Ampere Wert der Sicherung für die Primärspule annähernd so gross sein muss wie die Summe der Ströme der beiden Sekundärspulen !