[Question] Sonde thermocouple et l'arduino

bricofoy:
il faut bien garder à l'esprit que l'idéal, ça reste une sonde qui donne soit directement une valeur numérique (type DS1820) soit une valeur analogique linéaire. Avec un thermocouple, il te faut faire une conversion avec une formule super compliquée si tu veux une valeur précise sur toute la gamme.

Faux, c'est ultra simple ...

float ConversionThermocouple(long Signal){ // Signal en µV

  float Temperature;
  Temperature=Signal*2.508355e-2 + Signal * (7.860106e-8 + Signal * (-2.503131e-10 + Signal * 8.315270e-14));
  Temperature+=TemperatureAmbiante;
  return Temperature;

}

Et en plus de 0°C à 120°C une linéarisation est largement envisageable.