[french] Alimentation de salon

Bonjour à tous.

Ayant constater depuis de nombreuses années la prolifération de bloc régulateur pour chaque appareil basse tension, j'ai eu pour projet de me faire une alimentation groupée disposant de plusieurs sorties réglables et surveillées

Ainsi, un seul transformateur sortie en 12Vac soit 16.97V redressé
Et derrière des stepdown pour chaque sortie.

Un arduino micro est là pour :

  • Surveiller la consommation générale du système et couper au besoin.
  • Surveiller la température de l'ensemble (c'est surtout le pont de diode qui chauffe pas mal)
  • Réguler la ventilation et la couper si la température est faible.
  • Surveiller les tensions de sortie : verrouillage des tensions de consignes après 10s.

Le fonctionnement se déroule ainsi :

  • Temporisation du démarrage de 5s
  • Charge progressive des condensateurs générales sur la ligne en 16.97v durant cette tempo
  • Connexion des stepdown par relai
  • Mesure des tensions de sortie pendant les 10 premières secondes
  • Surveillance : mémorisation statistiques des mini maxi température/courant/tension
  • Surveillance de la consommation
  • Surveillance de la température
  • Surveillance des tensions de sortie : seulement +/- 5% tolérés

En cas d'erreur en tension, coupure du relai, attente 30s et réamorçage.

La mesure de température est en doubles seuils (hystérésis).
Pour faire simple : max = 60 => T>max = coupure et max=55. Réamorçage quand T < max.

La mesure de courant est en moyenne mobile permettant de toléré un dépassement ponctuel n’excèdent pas quelques secondes

Au bout de 3 fois la même erreur : coupure maintenue et affichage de la mesure en faute

Toutes les erreurs sont comptabilisées et mémorisées

La 1ère version était vraiment du bricolage à base de stepdown sans surveillance particulière si ce n'est un ventilateur sur la tête.

La 2nd version (en photo) a servi quelques mois mais chauffe trop.

La prochaine version reposera sur une alimentation basée sur une alimentation type meanwell sortant directement du 24V.
Derrière il y aura un stepdown indépendant pour chaque sortie et la surveillance associée.
Le tout sera intégré directement au meuble télé pour avoir beaucoup plus de place (car il faut avoué que la 2nd version manquait cruellement de place