TX dati + Alimentazione su unico filo

Diego67:
Il sistema è troppo sensibile ai disturbi non essendo i dati tramessi in forma differenziale come ad esempio nella RS-485.

Non è detto, nella 485 si usano livelli mark/space decisamente inferiori, e quindi maggiormente alterabili.

I picchi di corrente per la carica dei condensatori negli slave porta a notevoli dispersioni di energia su linee di una certa lunghezza e piccola sezione.

Mi sembra che sia un problema solo usando basse tensioni, con 24V non vedo problemi.

Gli impulsi di alimentazione possono portare a disturbi di tipo elettromagnetico

Un doppino ben intrecciato li dovrebbe evitare (sia emessi che ricevuti), mentre la schermatura serve di più per il campo elettrico/elettrostatico.

La componente continua in linea porta , col passare del tempo, ad ossidazione e riduzione della linea in rame con possibile interruzione dei collegamenti.

Passo :smiley:

Quello che temo di più in un sistema così sono invece disturbi condotti, ground bouncing, noise loop, sourge burst. In sostanza se alle estremità remote ci sono altri alimentatori con masse in comune, dal punto di vista dei disturbi si potrebbero creare anelli di cui il bus in questione è uno dei pezzi, e gli altri pezzi sono gli alimentatori e i cavi energia con le eventuali terre. Potrebbero essere necessarie anche delle ferriti per bloccare la RF. Nota, i disturbi burst ad alta frequenza possono attraversare tranquillamente anche gli optoisolatori (che vengono visti come piccoli condensatori).