PWM imprécis ?

Bonjour

La notice de la pompe montre deux usages de son entrée analogique de commande externe
-commande par tension appliquée à cette entrée (domaine 0 à 5V)
-commande par résistance externe branchée entre cette entrée et la masse (pont diviseur formé avec une résistance interne de 68 kOhm reliée à +5V)

La notice n'évoque pas de menu de configuration permettant de passer d'un mode à l'autre.....

La résistance interne de 68kOhm serait donc toujours connectée ... d'où l'interrogation sur la résistance interne de la source de tension externe destinée à piloter la vitesse d la pompe.

Le filtrage RC du signal périodique PWM va augmenter cette résistance interne.
Si elle reste négligeable devant 68kOhm le résultat sera peut être acceptable. Essais indispensables ,d'autant plus qu'on ne connait pas l'ondulation tolérée par la pompe.

S'il faut un suiveur, le montage se complique et le PCF8591 devient intéressant + ses entrées analogiques (éventuellement en mode différentiel) pourront peut être servir...

(L'impédance de sortie du convertisseur numérique analogique du PCF8591 est inférieure à 50 Ohm sauf à proximité de VSS et VDD ou elle grimpe vers 400 Ohm)

Une belle 'bête' comme ce modèle de pompe péristaltique 'pro'mériterait une commande numérique qui comme le fait remarquer pepe parait bien documentée et ne pas mettre en oeuvre de hardware exotique