PoolMaster: gestion et domotisation de ma piscine

Alexkids11:
En fait rien n'etait branché dessus, je voulais que tout sois au point avant de tout brancher.
Donc j'ai tout branché a pars l'ecran lcd, mais c'est pas mieux...

sendile
Printed some characters to LCD Screen2: 81
.
.
.

PSI: 29.00 - 11.61Bar

Bon à première vue je ne vois pas ce qui cloche, il rentre bien dans la fonction PublishDataCallback() et publie les données de mesure. Avant de rajouter plus de fonctions debug dans le code, vérifie bien dans ton code que la variable "PoolTopic" est bien égale à "Home/Pool" et que ton objet jMQTT dans Jeedom a bien souscrit au topic "Home/Pool/#"

Alternativement, utilise le client MQTT.fx, souscrit au topic # et regarde si et sur quel topic les données de mesure sont publiées.

Enfin, tu as un souci avec la sonde de température, as-tu bien renseigné son adresse unique (variables "DS18b20_0" et "sDS18b20_0") dans le code