App NetiO - Problema con el (Slider)

jose:
Segun esa pagina ,el comando se mandaria en formato SLIDER 0 ,SLIDER 1 etc segun posicion ,por lo que el valor que te interesa estaria en comando[7] ,podrias hacer algo asi:

if (strstr(comando, "SLIDER")) {

clienteApp.println("OK");
  switch (comando[7]) {
    case '0':
      //Encender primer rele y apagar el que este encendido si no es mismo
      //Ya que supongo que solo puede haber uno encendido al mismo tiempo
      break;
    case '1':
      //Encender segundo rele etc etc
      break;
    case '2':
      //Encender tercer rele etc etc
      break;
    case '3':
      //Encender cuarto  rele etc etc
      break;
  }   
}

Muchísimas gracias Jose me sirvió totalmente tu explicación porque no había entendido bien en lo de la pagina y tu código me vino como anillo al dedo, gracias por compartir conmigo y dedicarme tu tiempo. ahora podre seguir adelante con esto :smiley: