Retomo proyecto de Data-logger térmico -Video

EXTRACTO:

Se trata de un proyecto para la obtención de datos de temperatura y humedad dentro de las camaras de refrigeración en la industria en general.

Hola buen día por falta de tiempo no les había subido el video, pero ya lo tengo listo, es una vieja idea... unos cuantos sensores para tomar la temperatura y humedad dentro de cámaras de refrigeración y asi poder conocer mas a detalle que es lo que pasa en su día a día de operación. De manera que se puedan calibrar a la perfección.

La idea es sencilla, se toman la temperatura y humedad en varios puntos dentro de un cuarto (Puede ser una cámara fría, un horno de fermentación o algo así. Despues se vacian en un excel algo asi:

"Una tabla de ejemplo de temperaturas y humedades"

Y desde ahí se puede graficar las temperaturas y humedades de cada sensor... La idea es observar claramente si hay diferencias muy grandes entre unos y otros:

"Un ejemplo de un grafico de temperatura"

Aca otro ejemplo de grafico:

"Se muestra una diferencia muy grande en las temperaturas dentro de la cámara"

Pero por que alguien querría tomarse todas estas molestias para obtener un gráfico así?

Bueno pues resulta que diferencias así de grandes en la refrigeración o en la cocción llevan a obtener un producto muy heterogéneo, y eso es un problema.

Claro que hay muchas aplicaciones de un aparato así, una que se me ocurre por ejemplo;
Dejarlo sensar un equipo de AC varios días y después proponer un sistema de ahorro de energía.

"Aquí el video de el equipo anterior"

Y como has contrastado los sensores? Porque debes contrastarlos contra instrumentos mas precisos y fijar el error entre ellos, tanto en temperatura como en humedad.

surbyte:
Y como has contrastado los sensores? Porque debes contrastarlos contra instrumentos mas precisos y fijar el error entre ellos, tanto en temperatura como en humedad.

Buena pregunta, recuerdo que los compare contra uno de los termometros que tengo, claro no es una prueba de calibración, pero tienes razón valdría la pena ponerlos todos en una caja y contrastarlos contra alguno industrial.

Excelente observación, como siempre.

Y no solo eso.. tienes que hacer una calibración punto a punto y ver cual es la diferencia entre ellos y tenerla anotada para luego hacer una corrección. Los dos deben ir parejos. Sino lo que mides no es real.

Como se que usas NTC puedes armar tablas y luego corregir las lecturas en funcion de lo que dicel el termómetro patrón.
Lo mismo con los sensores de humedad