Hola.
Lo primero gracias a todos por vuestras respuestas, y siento no haber estado activo. Agosto es un mal mes para mí, pero ya estoy de vuelta asi que a ver si conseguimos solucionar este tema.
AlexLPD:
En primero, los 24v de la válvula son AC o DC.
En segundo, cómo funciona la valvula, es decir tienes q mantener el voltaje para que permanezca abierta o una vez que se envía el pulso está se mueve?
Es una válvula para refrigeración?
-Alex.
La Válvula es una Siemens M3P32G, a ver si consigo adjuntaros la hoja de carácterrísticas.
Hasta donde he podido entender, son 0-24v en continua (DC), y hay que mantener el voltaje para abrir/cerrar la válvula.
Efectivamente es una válvula para refrigeración, aunque al ser control electrónico, entiendo que ese dato no ayude al control, ¿no?
PeterKantTropus:
Es mejor hacerlo con un MCP4725 para obtener una señal analógica real (no PWM) y un amplificador operacional para obtener el rango de voltaje.
Es una válvula que se usa para obtener distintos valores de presión, dependiendo de la señal analógica de entrada.
Por lo tanto, tu idea es "sacar" el voltaje en digital a través del arduino, convertirla mediante un un MCP4725 a señal analógica, amplificarla mediante un amplificador operacional, y esa señal amplificada mandarla a la válvula y controlar así su apertura/cierre,¿no? Me surge la duda de por qué no amplificar la señal sin pasarla a analógica, ¿no se pueden amplificar señales digitales directamente?
@tauro0221
Tengo una duda sobre tu propuesta, y es algo importante para el proyecto: Ese aparato, que entiendo es un amplificador, ¿es proporcional? Es decir, yo necesito un amplificador con una ganancia constante, ya que quiero controlar la válvula desde la señal de arduino: Para 0v en arduino necesito una salida de 0v a la válvula después del amplificador, para 2,5v en arduino necesito 12v en la válvula, y para 5v en arduino necesito 24v en la válvula. Creo que es lo que necesito, por lo tanto el amplificador debe ser proporcional (creo).
@AlexLPD
Como he comentado, a ver si consigo subir la hoja de características.
@surbyte
Perdona, no entiendo lo que comentas y creo que es clave. Mi válvula dice que el voltaje de control es DC 0-24v phase cut (no se qué es lo de phase cut). Por lo tanto, y según lo que comentas, ¿necesito una señal analógica real como ha comentado PeterKantTropus?
foto del manual de la válvula:
No he conseguido subirla. hay que poner un enlace supongo que te da una pagina web al subir la foto pero no sé qué pagina web usar
Gracias a todos de verdad. Estos dias estoy con ello asi que os leo y comento si hay novedades.
Gracias