Il reste un petit problème, celui du diamètre des fils d'alimentation:
Selon Résistivité et Calcul de Chute de Tension dans un Conducteur,
1 m de cuivre en 1 mm² ≃ 0.017 Ω
Je suppose que vous avez 20 mètres de fils d'alimentation, ce qui vous fera une chute de tension de 0.34*intensité (avec 10 A, vous perdez 3.4 volts, ce qui est hénaurme)
Il faut donc des cables plus gros (ayant plus de cuivre)....