PoolMaster: gestion et domotisation de ma piscine

TheLapin:
je suis fan :slight_smile: :slight_smile: :slight_smile:

Tu as les références du capteur de pression ?

Pour la température, j'ai l'impression qu'elle est donnée depuis l'extérieur via requête JSON : j'ai bon ?
pourquoi ne pas avoir collé un second capteur 1-wire ?

Note : je ne suis pas sure que allumer le moteur 10 minutes par heure en cas de gel (température <2.0) soit une bonne chose pour le moteur.

Cool, mon premier fan :smiley:

J'ai rajouté la ref du capteur de pression dans la liste hardware sur Github.

Pour la temp. ext. ce n'est pas exactement une requête JSON mais plutôt un système extérieur (Jeedom dans mon cas) qui publie la température ext. sur un topic de Mosquitto. PoolMaster y est abonné et reçoit donc l'info. J'ai fait cela car mon local technique est mal placé pour ajouter une sonde 1-wire mais la modif est simple si besoin.

Enfin, pour l'allumage moteur toutes les 10 minutes par heure en cas de gel tu as raison. Tartiflette (du projet Domogarden) m'a déjà fait la remarque et conseillé d'allumer la pompe tant que la pompe est <-2deg. Tu confirmes? Je suis preneur de tout retour d'expérience pour améliorer ce projet