Pumpensteuerung - schalten erst nach zeitablauf

Hallo,
was mir noch auffällt…
Mit was rechnest Du da eigentlich? So wie es aussieht mit einem Wert, der von
A2 geliefert wird.
Dein Sensor hat einen Arbeitsbereich von 0 bis 12bar bei 0,5 bis 4,5v

Dünnes Eis…

bei der Auflösung von 0 bis 1023 sind das dann bei einem AD-Wert von 922 gleich
12 bar und bei einem AD-Wert von 103 dann 0bar.

Bei einer Schalthysterese 520/550 sind das dann 6,11 bis 6,55bar.
Bei einer Schalthysterese 350/550 sind das dann 3,62 bis 6,55bar.

Dünnes Eis Ende...

Ich würde das ganze erst einmal in "bar" umrechnen und dann einmal schauen,
wie genau die Pumpe denn den Druck halten kann.

Die wird einen Druck von z.B. von 3bar ja nicht 100%tig halten können.
Aus dieser Druck-Differenz mußt Du ja erst einmal raus. Dann hat auch der Sensor
eine bestimmte Fehler-Toleranz. Diese mußt Du in Deiner Berechnung mit
einbeziehen.

Wenn Du das schon "samplen" willst, dann mußt Du das in Deinem Arbeitsbereich
machen, der z.B. bei 3 bis 4bar liegt.
Das wäre dann der AD-Wert 308 bis 376.
Das sind 64 AD-Werte die Du erst einmal stabil einfangen mußt. Wenn Du nicht
weißt, was geliefert wird- und auch nicht, was Du brauchst, dann kannst Du mit
Deinen millis() rumhampeln bis das Rohr platzt.
Gruß und Spaß
Andreas
P.S. mal sehen ob das Eis hält...
P.P.S. ein "TrockenLaufSensor" ist eine gute Idee. Schau mal nach, was für
eine ED Deine Pumpe für die Laufzeit hat, vielleicht mußt Du sie nach einer
bestimmten Zeit abschalten.