Tipo de cables a usar para mediciones a distancia y opinión [SOLUCIONADO]

Hola a tod@s el motivo de esta entrada es para que me deis vuestra opinión y sugerencias sobre lo que quiero hacer y las opciones elegidas, para modificarlas o mantenerlas.

Quiero instalar en una sala de 90 m2 un sistema de control de humedad, temperatura y CO2. Con los sensores de temperatura y humedad activo un relé que controla una electroválvula que activa a su vez un sistema de nebulización. Con los sensores de CO2 me sirven para gobernar los relés que activan un extractor y un intractor para renovar el aire y reducir así las concentraciones de CO2 que tendrán lugar.

Componentes a usar:

  • Sensores dht22 o dht21 (¿Cuál elegiríais?)
  • sensores MH-Z19B de CO2
  • Relés típicos usados con Arduino.
  • Arduino Mega

La distribución y la distancia desde arduino a los sensores es la que se muestra en la imagen adjunta. Para medir el CO2 creo que solo colocaré un sensor en el centro de la sala porque la concentración en todo el recinto es homogénea. Los circulos que se ven en la imagen son los DHT.

Para los sensores de DHT en principio creo que no debería tener problema con la distancia porque son digitales y usan un bus One-Wire. Mi duda viene con el de CO2, que podemos leer la medida directa mediante Rx, Tx o mediante la salida PWM del sensor. Imagino que si mido mediante la salida PWM podré conectar el sensor a una entrada digital igual que los DHT. Sobre esto tendré que informarme mejor porque no he encontrado mucha información sobre este sensor para Arduino. (Agradezco toda la información que podáis facilitarme sobre este sensor)

  • He pensado en usar cable trenzado con malla de blindaje conectada a GND sólo en el lado del sensor
    para evitar interferencias electromagnéticas que puedan influir sobre la medición real, pero no sé cual
    usar. ¿Cuál me sugerís?

  • Otro tema es la alimentación a 5V de los sensores. No se si usar e incluso si existirá trenzado a 3 hilos.
    Uno para conectar los DHT a Vcc, otro para conectar a GND y otro para conectar al pin de salida.

  • En principio no debería afectar la distancia a las medidas porque no medimos en tensión como en el
    caso de los sensores analógicos. No sé si la caída de tensión que pueda haber en el cable debida a la
    distancia hará que no pueda alimentar los sensores a los 5V que necesitan.

  • Por supuesto todo el cableado va bajo tubo.

Eso es todo por ahora. Toda sugerencia o ayuda que creáis conveniente la agradezco enormemente.

Sensores dht22 o dht21 (¿Cuál elegiríais?)

DHT22 solo porque no conozco el 21 pero si tiene características similares cualquiera.

Mi duda viene con el de CO2, que podemos leer la medida directa mediante Rx, Tx o mediante la salida PWM del sensor. Imagino que si mido mediante la salida PWM podré conectar el sensor a una entrada digital igual que los DHT.

No es como lo imaginas. Si tiene una salida PWM debe leer dicha salida con una entrada interpretando los cambios % (porcentuales) como algo entre 0 y 100%. No te lo recomiendo.

Usa la conexión serial que no te dará problemas. Si la distancia es mayor a 10 mts entonces agregas un par de modulos RS485 para cada linea de modo fijo y un cable UTP y no tendras problema.

  • He pensado en usar cable trenzado con malla de blindaje conectada a GND sólo en el lado del sensor
    para evitar interferencias electromagnéticas que puedan influir sobre la medición real, pero no sé cual
    usar. ¿Cuál me sugerís?

Mi consejo para los cables es que uses un cable UTP con MALLA y la malla la conectes a una jabalina si es que ves que tienes problemas. Mucho de todo esto se hace a prueba error, pero si eres cuidadoso un buen instalador, pondría una puesta a tierra y trabajaría con todas las precauciones. Somos todos asi? No. Yo lo hago cuando no tengo remedio. Esta bien? Claro que no. Pero una cosa es lo que se dice y otra la que se hace.

  • Otro tema es la alimentación a 5V de los sensores. No se si usar e incluso si existirá trenzado a 3 hilos.
    Uno para conectar los DHT a Vcc, otro para conectar a GND y otro para conectar al pin de salida.

El cable UTP es suficiente para las alimentaciones de sensores de estos consumos. No te compliques pero claro tendras que disponer de algunos cables extra porque cada cable UTP tiene 4 pares.

Como siempre, espera otros comentarios.

Buenas surbyte gracias por contestar.

DHT22 solo porque no conozco el 21 pero si tiene características similares cualquiera.

El DHT21 es una versión del DHT22 pero con un cuerpo de plástico y con cable en vez de pines. Dejo enlace DHT21 AM2301 Temperature & Relative Humidity Sensor Module :: Micro JPM

Usa la conexión serial que no te dará problemas. Si la distancia es mayor a 10 mts entonces agregas un par de modulos RS485 para cada linea de modo fijo y un cable UTP y no tendras problema.

De acuerdo lo haré mediante conexión serial usando cable UTP. La distancia es de 7 metros desde Arduino al sensor. No se si es recomendable poner entre el sensor y Arduino un módulo RS485 o no haría falta.

Mi consejo para los cables es que uses un cable UTP con MALLA y la malla la conectes a una jabalina si es que ves que tienes problemas.

Con jabalina, ¿te refieres a conectar ambos extremos de la malla del cable UTP a una pica de tierra de la instalación o a GND del sensor que es el GND de arduino? Es que leyendo bibliografía concluía que era conveniente conectar la malla a GND solo en el extremo del emisor de la señal.

Tenía pensado usar una placa perforada como la del enlace para soldar en ella las resistencias que necesitan los DHT entre Vcc y el pin de salida de datos y además soldar un cable en la placa y que vaya a GND de Arduino, de esta manera puedo conectar todos los cables de GND de cada sensor a la banda de la placa perforada usada como GND. No sé si me explico. Voy a ver si puedo hacer un boceto de todo el montaje y lo subo.

https://electronicacaballero.com/index.php/articulo?cod=PPT20C&nombre=PLACA+CIRCUITO+IMPRESO+UNIPRINT

En cuanto al cable UTP voy a buscar alguno que pueda comprar por mi zona y lo muestro a ver qué os parece.

Muchas gracias.

Saludos.

Buenas Surbyte. He estado buscando UTP con malla y no encuentro. ¿Puede ser que te refieras a cable FTP como el del enlace?

Saludos.

¿Podría utilizar este también? Tiene dos cables para GND y Vcc. y luego usar el cable apantallado para el pin de salida de datos del sensor DHT.

Saludos.