Cálculo pérdida tensión

Cheyenne:
El cable UTP cat 5 es AWG24 que son 0,205 mm2. Como usas dos hilos la sección equivalente es 0,41 mm2. Si son 60 metros de distancia la resistencia del cable será:

R = 0,0175 x 60 x 2 / 0,41 = 5,12 ?

Para el consumo máximo de 0,85 A la caída de tensión será:

V = 5,12 x 0,85 = 4,35 V

Ahora bien, si haces este sistema tienes que comprobar la tensión de entrada que admiten las cámaras. La idea es poner una fuente de 12 + 4,35 = 16,35 V (que no vas a encontrar a no ser que sea regulable). Pero imagina que por cualquier circunstancia la cámara de mayor consumo se desconecta o tiene una avería y deja de funcionar. Además se junta con que el consumo de la otra cámara no está en el máximo y pongamos que es de 250 mA (en lugar de los 350 mA). En esta situación la caída de tensión en el cable será inferior y a la cámara le llegarán:

V = 16,35 - 0,25 x 0,0175 x 60 x 2 / 0,41 = 15,07 V

Si decido hacerlo yo, por supuesto que le pondría un regulador de tensión en la otra punta.¿ Lo mejor sería convertirlo a alterna, y una vez en las cámaras, hacer la conversión a continua?