PROBLEME d'acquisition température stable avec un DS18B20

Salut,

dfgh:
le prg ne plante pas et pourtant, il le devrait....

Non, il n'y a pas de raison : tu ne fais qu'accédé à une mémoire qui ne t'appartient pas et donc comme il n'y a pas de MMU, le programme ne fait que te renvoyer la valeurs qui s'y trouve.
Bref, t'as un problème conceptuel mais rien qui ne peux provoquer de plantage.

Maintenant, je ne comprend pas vraiment ton pb : j'ai une 20e de DS18b20 dans ma maison, mais je n'ai jamais eu ce genre de fluctuations, parfois quelques 100e de degré mais jamais plus.
Par contre, mes sondes sont alimentées en 5V ... et 5V stables.
Les seuls fois ou j'ai eu des valeurs aberrantes, c'était a cause d'une alim foireuse.

A+