Arduino Forum

International => Español => Topic started by: JavierMx on Mar 30, 2011, 06:25 pm

Title: calibre de cable para relevador
Post by: JavierMx on Mar 30, 2011, 06:25 pm
Hola, tengo una duda sobre el calibre de los cables que debo usar para conectar un relevador (10 A / 120 VAC). De arduino a relevador creo que con los de utp 5 va bien, ¿pero de relevador a VAC, qué calibre?

Con el relevador quiero controlar un foco de 50 W.

También me gustaría saber, ¿qué pasa cuando se usa un cable delgado en la corriente VAC, se sobrecalienta y se derrite?

Muchas gracias de antemano.
Title: Re: calibre de cable para relevador
Post by: chiva on Mar 30, 2011, 07:11 pm
Para 10A, hasta el cable más pequeño de 1,5mm2 te sirve, pero usaría el típico de 6mm2.

En España, las secciones a poner en las instalaciones está regulado por la ITC-BT-19 que es una buena referencia para ver que sección poner en cada caso.

Si metes por un cable más corriente de la admite, empezará a derretirse la cubierta hasta que los cables hagan contacto entre sí y se cree el cortocircuito.

Un saludo
Title: Re: calibre de cable para relevador
Post by: JavierMx on Mar 30, 2011, 10:05 pm
Muchas gracias chiva, ya podré seguir con mi experimento.