Je fais suite à ce topic : Reboot aléatoire ou plantage avec relai 240v ou j'avais conseillé un anti parasitage de charge inductive à l'aide d'un condensateur de 100nF + résistance de 100Ω.
Sur un projet d'arrosage automatisé j'ai un ARDUINO NANO, un écran LCD 20x04 et une vanne motorisée commandée par un relais.
Souvent la commutation de la vanne provoquait un plantage de l'écran LCD qui se mettait à afficher des caractères incompréhensibles.
J'avais essayé de multiples solutions à base de condensateurs de découplage sur l'alimentation de l'ARDUINO et de l'écran, sans succès.
J'ai donc expérimenté le montage suivant :
Un circuit RC (snubber) est connecté entre la sortie du relais et le neutre, donc en parallèle sur la charge. Il absorbe les surtensions.
Le condensateur doit être de préférence du type X2 pour des raisons de sécurité, et supporter bien entendu 250V alternatifs :
Ce petit ajout a réglé mes problèmes.
A noter : on pourrait penser que le snubber peut être branché directement en parallèle sur le contact du relais, plutôt qu'en parallèle sur la charge. Théoriquement, oui, mais il y a un effet secondaire : un courant de fuite de quelques mA peut circuler dans la charge, et cela peut être gênant. Si la charge est un relais ou un contacteur 230V, ce courant peut être suffisant pour activer celui-ci s'il est très sensible : https://forum.arduino.cc/t/commande-pompe-piscine-via-arduino-et-relais/959401/42
Merci à tous.
Henri, promis, juré, je ne toucherai pas. Avec mes gros doigts, je risque de toucher la patte métallique de la résistance et je ne suis pas vraiment pote avec le secteur.
La diode de roue libre protège surtout le transistor de commande. Elle est fortement conseillée, je dirais même obligatoire.
Cela n'a rien à voir avec ce sujet, où l'on parle de surtensions et de parasites provoqués par la commutation d'une charge inductive sur le secteur.
Le propos ici c’est de supprimer les parasites venant du circuit en 230VAC et non ceux de la bobine du relais côté courant continu, donc pas de + et de -.
Mettre une diode en parallèle des contacts du relais va permettre le passage d’une demie alternance dans la charge: il n’y aura donc pas coupure. C’est ce que t’explique Henri dans son message précédent.
De plus si tu regardes bien son schéma, la diode de « roue libre » est bien présente en parallèle du « solénoïde »/bobine du relais
Cette dernière ne résoudra pas tout
Je n'ai pas fait de relevés sur ce qui se passe lors de la commutation d'une charge inductive sur le 230V. Mais j'ai déjà eu des problèmes de plantage d'écran LCD (voir #1), et un condensateur + résistance ou une varistance en parallèle sur la charge permet de résoudre le problème.
J'ai rencontré un nouveau problème de parasite sur ce projet : carillon MP3
Un relais 12V (avec diode de roue libre 1N4148) est utilisé pour mettre sous tension une alimentation à découpage MeanWell 24V 50W, une LRS-50-24.
Aléatoirement, lors de la commutation du relais, l'ARDUINO PRO MINI redémarre.
Si l'alimentation de 50W est sous tension en permanence, aucun problème. Le relais est toujours commandé, ce qui le met hors de cause.
En essayant d'appliquer la recette condensateur + résistance en parallèle sur l'entrée 230V de l'alimentation 50W, cela ne donne aucun résultat. La vérité est ailleurs apparemment.
J'ai essayé par pur hasard de débrancher le convertisseur USB / série de la PRO MINI.
C'est un FTDI FT-232R-3.3V :
Le problème disparaît. Ça se corse ...
Il y a probablement un parasite sur le fil RTS câblé sur le RESET de l'ARDUINO.
Je remplace le convertisseur par un modèle chinois (FT232R) :
Le convertisseur est branché au PC avec un câble USB blindé de 25cm et à la PRO MINI avec des fils GND, RX, TX et DTR très courts : 5cm.
Le problème ne réapparaît pas. Tiens donc ...
Je reprend le FTDI FT-232R-3.3V et je raccourcis le câble de 1.80m à 30cm. Le problème ne réapparaît pas non plus.
L'origine des parasites se cache parfois dans des endroits où on ne les attend pas
Bonjour,
Je voudrais revenir sur le schéma donné au 1er post, la protection, que ce soit RC ou varistor, doit-elle être câblée en parallèle de la charge ou en parallèle du contact du relais?