230V/AC schaltbox

Eine unterschiedliche Kabellänge zwischen L und N kann keine Ursache sein. Bei einer Reihenschaltung eines Verbrauchers (auch der Leitung) fließt überall der gleiche Strom. Der Summenstromwandler im FI-Schutzschalter vergleicht den Strom der herausfließt mit dem, der zurückfließt. Somit kann er nicht ansprechen.

Die einzige Erklärung ist, daß Strom über die Erde wegfließt. Somit kommt nicht mehr das Selbe an wie hineinfließt.

Ich vermute den Fehler am ATX - Netzteil oder an Krichströmen an Deiner Schaltung, die in den PE abfließen.

Miss einfach den Strom der im Betrieb der Anlage ohne FI durch den PE fliesst. Das sollte das Problem eingrenzen.

Edit: Wenn ein Fi-Schutzschalter eine komplette Anlage schützt, dann kommt es aufgrund der Fehlerströme zu einer Addition derselben. Es kann sein daß bereits 29 mA wegfließen und dann eine Kleinigkeit für das finale Auslösen genügt.