Cableados en una instalacion domotica

Buenas, sobre como detectar si una bombilla, lampara, halogeno, esta encendida es bastante sencillo.

Si tenemos en cuenta que el neutro es directo (cable fijo hasta la bombilla) solo hay que centrarse donde esta la fase y una vez la tengas localizada en la caja de registro coges un diodo y una resistencia (como si quisieras encender un led) y en vez del led pones un optoacoplador, luego con cualquier neutro que tengas en la caja que sea del circuito de alumbrado consigues los 220v, pasados por la resistencia y el opto ya tienes una señal de presencia de tensión. Para esto solo hay que asegurarse de que la fase sea la que viene de la bombilla, dado que si se coje una fase que contiene un interruptor/conmutador no tendriamos lectura si este esta en posicion abierto.

para cambiar modo manual automatico mas de lo mismo, se coge la fase que viene de la bombilla y con 2 reles haces un conmutador:

1-le das tension directa
2-lo devuelves al cable de instalación ( al conmutador )

Esto puede contener un fallo, que al devolverlo, el conmutador por mala pata este abierto y la luz se quede encendida.
Para esto si aun no tienes nada puesto, es plantearse poner pulsadores, mediante teleruptores, puedes hacer un contacto 220v pulsas on/ pulsas off.
Otra opcion mucho mejor si son halogenos es poner reguladores, pulsas y encienden, mantienes pulsado y regula la intensidad.

La ventaja de esto es que cuando desconectas los teleruptores/reguladores estos al darle tensión están en posición de apagado.

Menudas casas van a salir aqui jeje. Saludos