Téléinfo EDF avec émulateur 433MHz ou pince ampèremétrique ?

hbachetti:
Il me semble étonnant qu'une pince donne un résultat aussi peu précis, et aussi peu linéaire.
Il faut peut-être incriminer ton montage, ou le code.

Pour le montage, j'ai réalisé celui-ci à la lettre :


J'ai peut-être placé le condo à l'envers ; il me paraissait logique de mettre le - du condo sur la masse de l'Arduino (cf. photo de mon montage ci-dessous)

Pour le code, j'ai repris celui de OpenEnergyMonitor, lequel est disponible ici : EmonLib/examples/current_only/current_only.ino at master · openenergymonitor/EmonLib · GitHub
J'ai modifié par tâtonnement la calibration (par défaut c'était 2600W pour 400W réels environ)
J'ai également multiplié l'intensité instantanée par la tension dans mon logement (217V, je ne suis pourtant pas très loin du HTA/BT, je le vois de ma fenêtre) afin d'obtenir la puissance apparente.