guntherb:
Du meinst die Schaltung aus Post #9?Die kann funktionieren, wenn du den OP mit 24V versorgst, und einen Rail-to-Rail fähigen OP mit >24V Versorgungsspannung nimmst. Dafür sind weder der OP703 der MCP6H01 der INA126 noch der LM358 geeignet.
Dann ist sie aber immer noch ungenauer und ich bin sicher, sie erzeugt beim Umschalten einen Peak am Ausgang.Spendiere zumindest noch einen 10k Widerstand zwischen OP und Arduino um den AD-Eingang zu schützen.
Das mit dem Kurzschlussschutz stimmt teilweise.
Kurzschluss der Heizung intern kannst du auch Lowside messen.
Kurzschluss eines Heizungspins nach Masse kannst du nur Highside messen.
Kurzschluss eines Heizungspins nach 24V kannst du nur Lowside messen.Und dann ist da noch was: Abhängig von deiner Spannugsquelle ist bei einem niederohmigen Kurzschlusse der FET binnen ms in Rauch aufgegangen. Schneller als ein Prozessor reagieren kann.
Einen echten Kurzschlusschutz bei niederimpedanter Spannungsquelle kann man nur in Hardware machen, und das ist nicht einfach.Überleg dir mal, ob es nicht sinnvoller wäre, den Kurzschlusschutz die Spannungsquelle übernehmen zu lassen, also ein Netzteil, das bei Überlastung abschaltet.
als Netzteil hab ich dieses schicke "günstige" Netzteil zur Hand : Netzteil
Ich weiß es ist dreist aber ich habe gerade so viele OPs angeschaut das mir ja schon fast schwindelig ist ... hättest du eine Empfehlung für mich zwecks OP?? ( habe diese angeschaut: LMP8645, LM2904VNG)
Zwecks Schaltung:
hatte das jetzt so gedacht grob: 24V-Last-Shunt-FET
passt das?
Edit: weitere OPs AD823 oder der LT136...