guntherb:
Bei professionellen Schaltungen im Industrieeinsatz darf üblicherweise kein Fehler unentdeckt bleiben.
Man macht dann wirklich eine Highside-Kurzschlussüberwachung und -Abschaltung. Einen Leitungsbruch erkennst du über Software, wenn also kein Strom fließt, obwohl angesteuert wird. Bei sicherheitskritischen Systemen wird dann oft auch noch ein zweiter Abschaltpfad (Highside) spendiert, damit bei Masseschluss oder durchlegiertem FET trotzdem der Pfad abgeschalten werden kann. Das Spiel beinhaltet dann meist auch einen Watchdog, der prüft, ob der Prozessor noch korrekt arbeitet, ob der AD korrekt arbeitet, das Timing stimmt etc.
Dazu gibt es dann ein ganzes Team, dass bei jedem einzelnen Bauteil überlegt, wie kann da ein Fehler entstehen, wie kann man ihn erkennen, was kann man gegen die Auswirkungen tun.
Das ist aber dann schon höhere Sicherheitstechnik, wie z.B. KFZ. Ein ABS-Steuergerät z.B. darf halt auf keinen Fall, egal was passiert, unkontrolliert in die Bremse eingreifen.Soweit ein kleiner Ausflug, aber ich denke für deine Bachelorarbeit ist das nicht nötig.
Danke für deinen Ausflug! Das mit dem Leitungsbruch werde ich dann am Ende doch noch realisieren denke ich, wenn es softwareseitig geht ![]()
Bitte aber den Thread noch nicht schließen, der eigentliche Sinn und Zweck des Threads ist noch nicht abgehandelt für mich ^^. Wenn ich alles habe und nicht mehr weiterkomme würde ich gerne wieder hier posten und keinen neuen Thread aufmachen müssen ^^ (die Thermolemente sind leider noch nicht angekommen...)
Edit:
Zwecks Auslegung der Widerstände bin ich mir gerade Unsicher -.-
wenn ich die gewählten Widerstände verwende habe ich eine 37-fache Verstärkung... ist das ganze so zulässig und auch mit dem Arduino dann verknüpfbar?