230V sicher schalten mit Arduino / ESP32

Mit dem SSR liegst du schon richtig. Was ich deinem Beitrag nicht entnehmen kann, was möchtest du denn schalten?
Niemals an die Maximalleistung gehen. Dann lieber ein leistungsstärkeres SSR nehmen. Denk an einen Kühlkörper, wenn du etwas größere Ströme schalten möchtest.

Ich möchte ein Heizelement und einen Lüfter schalten. Insgesamt rechne ich so mit ca 200W also unter 1A. Verwenden möchte ich je nach Verfügbarkeit ein SSR-25DA oder SSR-40DA. Bezüglich Maximalleistung dürfte es bei beiden keine Probleme geben da ja vorher die 16A Sicherung des Hausanschlusses auslösen sollte.

Die Kühlung dürfte bei 200W auch kein Problem sein. Ich wollte mal ins Datenblatt schauen und habe dabei festgestellt, dass es wohl unterschiedliche Datenblätter gibt. Auf der Offiziellen FOTEK Seite SSR-DA Series Single Phase Solid STate Module findet man unter Product Manual ein anderes Datenblatt als das oben bereits verlinkte https://cdn.sparkfun.com/datasheets/Components/General/SSR40DA.pdf .

Ist für Euch erkennbar warum es hier scheinbar 2 Datenblätter gibt?

Bezüglich Temperatur sieht es für mich so aus, dass ein Kühlkörper erst ab 5A bzw. 1150W nötig wird. Könnt Ihr das bestätigen bzw. Wie würdet Ihr vorgehen um zu bestimmen ab wann ein Kühlkörper notwendig ist ?

Datenblatt Fotek

Datenblatt Sparkfun