alcuni chiarimenti con RS485

  1. Usare una Mega, se non ci sono vincoli di costi e dimensioni, conviene sempre sia per le 4 UART hardware sia per la maggiore quantità di memoria ram/flash disponibile, nel caso specifico se usi la Mega non devi scollegare la seriale per poter programmare la scheda, assolutamente sconsigliato usare la seriale software con la RS485.

  2. La RS485 permette una connessione fino a 1km con velocità a 19200 bps, fino a 10 mt puoi lavorare a 10 Mbps compatibilmente con il transceiver e il cavo utilizzato, diciamo che in ambito indoor con cavi fino a 50 mt lavori senza problemi ad almeno 57600 bps, se il cavo è buono anche a >115200 bps.

  3. La RS485 non richiede GND, è una linea differenziale e lavora in base alla differenza di potenziale tra A e B e non tra questi e GND, se devi portare il 12V ti servono altri due fili, di idoneo diametro in base alla corrente necessaria, per GND e +12V.

  4. la I2C non ha nulla a che vedere con le UART, sono device indipendenti a livello hardware nel micro, puoi tranquillamente collegare un display I2C alla Mega.

  5. La RS485 è un bus master/slave, ovvero hai un master che interroga periodicamente i vari slave per ottenere dati o fornire comandi, usare il protocollo modbus è un'ottima scelta, lascia perdere il rolling master perché è una complicazione inutile salvo rari casi in cui è indispensabile.
    Ti rammento che la RS485 non ha modo di rilevare collisioni sul bus, a differenza della I2C che può farlo, pertanto sebbene da un punto di vista teorico è possibile avere più master la cosa è molto complessa, e critica, da gestire lato software.

Nota finale il cavo CAT5E non è l'ideale per la RS485, sebbene sono quattro doppini intrecciati sono pensati per i segnali ethernet e non per quelli RS485, l'intrecciatura del doppino non è ottimizzata per i 100 MHz della lan e non per i segnali, a frequenza nettamente minore, della 485.
In tutti i casi i cavo UTP va sicuramente meglio di un normale cavo per impianto elettrico, unico limite è la corrente massima che regge, non deve essere maggiore di 1A, questo vale solo per l'uso come linea di alimentazione, non a caso il POE usa una tensione di 48V allo scopo di ridurre la corrente che scorre nei cavi UTP.
Altro dettaglio, la RS485 oltre a non richiedere il GND non gradisce che siano in comune tra device diversi con alimentazioni diverse, questo perché i vari GND in realtà si trovano sempre a potenziali, rispetto a terra, diversi, e la cosa può creare non pochi problemi.
Se si usa un cavo RS485 con schermo questo va collegato solo al GND del Master, poi è possibile collegare in network anche i vari GND ma va fatto tramite apposite resistenze per disaccoppiarli tra loro.