estimados, buenas noches, se me plantea el siguiente problema, comandar un motor de bomba de riego de 150 kw y funciona con 380 voltios.
La idea es comandarlo con Arduino, empleando un RELe estado sólido de 40 ampers.
Las preguntas son:
ES correcta esta solución?
Se debe colocar un contactor luego del rele?
se puede usar un rele de 7 ampers y luego un contactor?
DEsde ya muchas gracias por los aportes que me puedan brindar,
Saludos
Juan
Hi,
Dependiendo que voltajes tienes a mano. Puedes usar un SSR de AC y que tenga optoupler en la entrada. De esta forma aislaras el ardino del alto voltaje. El contactor entonces lo energiza con el SSR.
Esta es una sugerencia a considerar pues es posible que hayan otras mejores posibilidades de usar en tu projecto.
Adjunto un relay trifacico que los puedes usar directo dependiendo de la corriente de la bomba.
Muchas gracias por sus respuestas, este equipo en cuestión es el encargado de bombear agua para una plantación de arroz, estoy solicitando mas info del motor para poderles dar mas datos. Pero si imagino que deben ser como 200hp.
Para un motor tan grande hay que hacer análisis mas profundos.
Uno de los principales problemas con estos motores son la corriente de arranque respecto a la capacidad del transformador que alimenta a esta carga, si la capacidad del transformador de 380v es de por lo menos unos 1500 kw se podría intentar un arranque directo.
De lo contrario se recomienda usar un arranque suave con una conmutación estrella triangulo si el motor lo permite. Me refiero a que el cableado estrella deberá ser para 660v y el triangulo 380v en este caso. Factor 1.732
En este proyecto en particular lo que podrías ahorrar usando Arduino es insignificante comparado a los costos de los contactores de potencia necesarios por lo que yo te recomendaría adquirir un arrancador comercial.
Bueno son potencias muy altas y había dado una respuesta sin verificar.
NO encuentro arrancador suave electrónico y variador para la potencia sugerida. Si para la mitad de potencia que se indica. 75KW
Estimados gracias por las respuestas, la idea es poder encenderlo a distancia este motor, ese sería el aporte del Arduino.
Ahora bien, cuando dices "...Uno de los principales problemas con estos motores son la corriente de arranque respecto a la capacidad del transformador que alimenta a esta carga, si la capacidad del transformador de 380v es de por lo menos unos 1500 kw se podria intentar un arranque directo.."
Se refiere a poner el arduino entre la entrada de la electricidad y el motor? no??
Para este caso que se debería usar??
Hi,
Una cosa que se puede consideren este projecto es de tratar de prender la bomba usando lo que se conoce el "Zero crossing" esto va a minimizar lo que se conoce como el "inrush current" que se produnce cuando se energiza un equiipo que tiene bobinas o inductores como la bomba. Estoy de acuerdo con Kike_GL que hay que mirar todos los datos para decidir que que tipo de contacto a usar debido al tamano de la bombay el voltaje.
jazpiroz:
Se refiere a poner el arduino entre la entrada de la electricidad y el motor? no??
No, me estoy refiero a que un motor durante su arranque en directo consumirá de 6~8 veces su corriente nominal y podría destruir el transformador de 380V que lo alimenta. Por eso verifica la potencia de dicho transformador antes de nada.
Si tu motor es de 150 Kw el transformador de alimentación de 380V debería ser de por lo menos 1500 Kw para intentar un arranque directo.
Para tus cálculos usa por ejemplo una eficiencia (ef) de 95% y un factor de potencia (fp) de 0.9 como datos teóricos y aplica la formula I = p / (1.73 * V * ef * fp) osea unos 267 Amperios.
jazpiroz:
Estimados agrego info al problema, el motor tiene un variador de frecuencia, estuve leyendo y ese sería el mejor punto y mas fácil para comandar.
Averigua marca modelo del variador, normalmente tienen macros de control predefinidas desde aplicaciones auxiliares asi como capacidades de diagnostico.
Kike_GL:
Averigua marca modelo del variador, normalmente tienen macros de control predefinidas desde aplicaciones auxiliares asi como capacidades de diagnostico.
En el correr del día voy a tener acceso a esta info, desde ya muchas gracias por sus aportes,
Saludos
Juan
El variador tiene todo tipo de comunicación posible
Desde RS232, RS485, AnyBus, Profibus, CANopen o DeviceNet.
Bien, tienes para elegir como comandarlo.
No veo si ese módulo esta o no a través del manual.
Verifica eso. A ver si tiene el módulo RS232/RS485 o debes comprarlo. Si dispusieras de RS485 existe el control completo via MODBUS.
También puedes optar por comandarlo via comandos sea RELE/optoacoplador y con algun DAC (digital to analogico) sea con Filtro pasabajos o con algun integrado en módulo de los que se consiguen.