Gleichstrom oder Wechselstrom?
Ein Shund hat den Nachteil, daß der Spannungsabfall klein gehalten werden muß und Du darum eine Verstärkung brauchst. Außerdem ist der Meßstromkreis vom Leistungsstromkreis nicht isoliert. Shund können sinnvoll fast nur gegen Masse geschatet werden.
Bei Wechselstrom einen Stromtrafo mit integrierten sekundärseitigen Shund zB: http://www.watterott.com/de/Wechselstrom-Messwandler-100A-max Der Meßstrom wird mit einem Kabel durch das Loch geführt.
Bei Geleichstrom einen Hall-Stromsensor zB ACS725 Stromsensor Breakout - Watterott electronic
Es gibt beide Typen für verschiedene maximal-Strome. Beide haben einen Ausgangsspannung die proportional zum Strom ist und sind galvanisch vom Strommeßpfad isoliert.
Grüße Uwe