KatzFrey:
scusa ma non riesco a seguire il tuo ragionamento.
cambiare il CS in MISO cosa dovrebbe comportare?
e poi, quale dovrebbe essere il risultato di invertire ktcCS con ktcSO#?

io mi sono affidato a questo sito per collegare e far funzionare le termocoppie. ho semplicemente ipotizzato che l'unica cosa che doveva cambiare nei vari circuiti max6675 era il collegamento di output (SO) mentre il CS e il CLK li tenevo uguali

il cambio del nome della variabile non comporta nulla.... è solo per coerenza nel senso che siccome vanno scambiati i collegamenti avrai nuovamente il nome corretto.

la tua ipotesi non è corretta infatti il protecollo SPI prevede che si possano collegare più oggetti sulle stesse linee di clock e dati (CLK e SO) mentre la selezione dell'oggetto che invia la comunicazione è data alzando e abbassando il pin CS (chip Select) così come li hai collegati tu iniziano a trasmettere tutti assieme
collegali secondo lo schema che ti ha postato brunello e poi verifica se hai ancora i problemi che lamentavi all'inizio :wink: