Commande automatique de groupe électrogène - machine à états et autres questions

bricofoy:
ARGHHH en fait quand j'ai les relais qui s'activent, l'alim baisse avec la conso des bobines, et les créneaux en sortie du pont diviseur R37/R32 sont trop bas (3,08V crète) et l'atmega ne les détecte plus !! en remontant l'alim, ça fonctionne... Pourtant d'après la donc de l'atmega, il me semblait qu'un niveau haut était pris en compte à partir d'une tension bien plus faible que ça ??

Apparemment la question est simple mais la réponse complexe : http://www.avrfreaks.net/index.php?name=PNphpBB2&file=printview&t=109947&start=20

bricofoy:
Je vais modifier mon entrée, le pont diviseur foire, manifestement. Si d'ailleurs vous avez une idée à me suggérer ? par exemple ne pas faire un pont diviseur mais limiter la tension d'entrée avec une zéner ?

Résitance + zener c'est le top : coût et mise en place identique à un pont diviseur mais sans les inconvénients. D'ailleurs on l'oublie parfois mais la zener n'est pas forcement obligatoire seule la résistance limitant le courant est nécessaire : http://www.atmel.com/images/doc2508.pdf