Voila la vidéo comme dit, beaucoup de valeur on changé par rapport à ce que j'avais trouvé, du à un mauvais choix de masse lors des premières mesures, le feedback n'est pas symétrique mais passe en négatif, assez étrange,
Du milieu à l'extrémité bas de l'axe Y le feedback variera de 0v à -2v, cependant du milieu à l'extrémité haut de l'axe Y le feedback variera de 0v à 3.5v...logique ? (Au milieu le feedback est bien à 0v)
Pour ce qui est de l'entré, c'est symétrique, cependant je m'attendais à un signal de 0v/5v, et j'en trouve un de -8v à +8v,
Du milieu à l'extrémité bas de l'axe Y l'entré variera de 0v à -8v, cependant du milieu à l'extrémité haut de l'axe Y l'entré variera de 0v à +8v.
Pourtant la doc des galvo' stipule bien que ce sont des entrées 0v/5v.
Je vais me renseigner sur le -8v/+8v, en attendant voici les premiers tests: