Control de ventilador 220v

surbyte:
Con un rele no mucho, prendo y apago en función de algun setpoint de temperatura.
nada del otro mundo. Lees la temperatura y si esta por encima de determinado valor, activas el ventilador y si esta por debajo de OTRO valor lo apagas,
No con el mismo porque estará prendiendo y apagando a cada instante y con cada variación minima de temperatura.
Prendes con 30 grados y apagas con 29 o 28.5 por ejemplo.

Es que lo importante aquí no es una temperatura absoluta sino la diferencia de temperatura entre la que hay a la altura normal de una persona y la que hay en el techo de la habitación.

Entonces mi idea es que si esa diferencia es superior a 1.5º se activa 10 minutos el ventilador y cuando finaliza este periodo de tiempo se vuelve a comprovar la diferencia, si ha bajado se para sino sigue funcionando.

Los 10 minutos es un valor que no he comprobado, tendria que hacer comprobaciones y ver si con 10 es suficiente o se necesita mas.

Otra opción es mantener en marcha el ventilador hasta que la diferencia se reduzca a, por ejemplo, 1º.