Contrôle de climatisation

skarab2201:
Question subsidiaire, j'observe un valeur erroné de la température avec mon dht22. Le capteur donne une température environ 2° plus élevée que la réalité. Une idée d'où cela peut venir

C'est bizarre en effet : es-tu sûr d'avoir un DHT22 et pas un DHT11 ?

Le capteur DHT22 / AM2302 est capable de mesurer des températures de -40 à +125°C avec une 
précision de +/- 0.5°C et des taux d'humidité relative de 0 à 100% avec une précision de +/- 2% (+/- 5%
aux extrêmes, à 10% et 90%). Une mesure peut être réalisée toutes les 500 millisecondes (soit deux fois 
par seconde).

Le capteur DHT11 est lui capable de mesurer des températures de 0 à +50°C avec une précision de 
+/- 2°C et des taux d'humidité relative de 20 à 80% avec une précision de +/- 5%. Une mesure 
peut être réalisée toutes les secondes.